← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#обязательные требования

Незапланированные электрокоммуникации (удлинители, сетевые фильтры)?

ЕЛ
Опубликовано 7 месяцев назад

Добрый день, коллеги!

При проверке подразделений (офисные помещения и медицинские кабинеты) обнаружила большое количество электропроводов на полу, а также использование большого количества переходников-пилотов.

Подскажите, пожалуйста, пункты НПА в которых указаны запреты.

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (2)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
May Day
May DayЭксперт✓ Эксперт решения
7 месяцев назад· #3

⮑ Елена Подскажите, пожалуйста, пункты НПА в которых указаны запреты.

Провода:

ПУЭ 2.1.47.

В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479

35.Запрещается: з)прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов;

(учтите, что "малогорючий" материал тоже горючий. Негорючий только с маркировкой "НГ")

Удлинители:

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479

35.Запрещается: ж)использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;

Включение удлинителя в удлинитель не запрещено правилами устройства электроустановок (ПУЭ), если суммарная мощность всех потребителей не превышает допустимую мощность для удлинителя самого "ближнего" к розетке. Может сложиться такая ситуация, где вы не превысили мощность "крайних" удлинителей, но перегрузили "ближний". "Ближний" при этом не отрубился и автомат не отрубился. Но вы бы тогда уже давно сгорели и не смогли бы задать этот вопрос

Доп. инфа по удлинителям

Доп. инфа по кабелям

Olka
OlkaЭксперт
7 месяцев назад· #2
Ваш ответ