Добрый день, коллеги!
При проверке подразделений (офисные помещения и медицинские кабинеты) обнаружила большое количество электропроводов на полу, а также использование большого количества переходников-пилотов.
Подскажите, пожалуйста, пункты НПА в которых указаны запреты.
Ответы (2)
Провода:
ПУЭ 2.1.47.
В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479
35.Запрещается: з)прокладывать электрическую проводку без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию. Допускается прокладка на роликах, в трубах, коробах, изоляторах или с подложкой, выполненных из негорючих материалов;
(учтите, что "малогорючий" материал тоже горючий. Негорючий только с маркировкой "НГ")
Удлинители:
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479
35.Запрещается: ж)использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;
Включение удлинителя в удлинитель не запрещено правилами устройства электроустановок (ПУЭ), если суммарная мощность всех потребителей не превышает допустимую мощность для удлинителя самого "ближнего" к розетке. Может сложиться такая ситуация, где вы не превысили мощность "крайних" удлинителей, но перегрузили "ближний". "Ближний" при этом не отрубился и автомат не отрубился. Но вы бы тогда уже давно сгорели и не смогли бы задать этот вопрос
Частично тема раскрыта здесь:
https://vo.spec.help/d/5877-ispolzovanie-elektriceskix-udlinitelei-provodovsetevyx-filtrov-tipa-pilot/5