← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

Использование электрических удлинителей проводов(Сетевых фильтров типа "пилот")?

ЮР
Опубликовано 14 февр. 2023 г.

Добрый день, подскажите есть ли какие либо нормативные документы запрещающие использование электрических удлинителей(сетевых фильтров) в офисных помещениях и на складе?

Спасибо

Ответы (4)

Olka
OlkaЭксперт
14 февр. 2023 г.· #3

ППР п. 35 "ж) использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;".

Вступит в силу с 01.03.2023г.

Артем Александрович
14 февр. 2023 г.· #4

⮑ Юрий82

ПРИКАЗ

от 27 ноября 2020 года N 835н

  1. Электроинструмент и приспособления (в том числе вспомогательное оборудование: трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) не реже одного раза в 6 месяцев должны подвергаться периодической проверке работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, назначенным работодателем ответственным за содержание в исправном состоянии электроинструмента и приспособлений.

    В складских помещениях допускается использование удлинителей имеющих соответствующий уровень защиты
ОЛ
14 февр. 2023 г.· #5

⮑ Юрий82

Прямого запрета нет. Ни в офисе, ни на складе.

Есть только запрет на самодельные устройства. Поэтому если удлинитель покупной, да еще с сертификатом, то его разрешено использовать в пределах его характеристик.

Основная характеристика это предельная нагрузка на розетку в которую воткнут сам удлинитель. Часто она указана на самой розетке и редко превышает цифру 2,2кВт. Соответственно считаем суммарную нагрузку воткнутую в удлинитель, плюс(если остались свободные розетки) прибавляем нагрузку вероятных устройств (например ноут, зарядка, конвектор) и получаем цифру. Если эта цифра выше цифры розетки, то такой удлинитель автоматом под запрет, но только на данном конкретном объекте или рабочем месте.

По складам можно попробовать за уши притянуть ППР пункт "293. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы.

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре."

Тут результат будет зависеть как поймет этот пункт руководство. В любом случае, все должно отключаться по окончании рабочего дня, и вот на этом можно попробовать немного сыграть.

Главное определить, для чего эти удлинители и есть ли возможность их чем-то заменить. Чтобы не навредить. Ведь бывают ситуации, когда без удлинителя никак. А бывает так, что удлинитель дает дополнительную безопасность. Например, в офисе розетки в полу, к ним подключены рабочие места и орг техника. Подобраться к ним сложно. Берем пилот(он же сетевой фильтр) и выводим розетку на рабочий стол или под стол. Теперь чтобы обесточить весь рабочий стол достаточно нажать один выключатель.

Еще есть требования, чтобы на путях движения работников ничего не валялось. И по Охране труда, если не ошибаюсь, это риск споткнуться.

Ну и т.д. Как говорится все индивидуально.

Владимир Беликов
19 февр. 2023 г.· #6

ГПНщики, бывает, требуют, чтобы сетевой фильтр, удлинитель был с выключателем.... А, отдельные индивидуумы, морщатся, что провод не отбортирован.... А, так, пользуйтесь на здоровье... Тем более, что без них, в офисе.....

Ваш ответ