Нарушение электробезопасности при использовании удлинителей?

Марина
Опубликовано 24 сент. 2025 г.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Здравствуйте коллеги. У нас образовательное учреждение. В учебных кабинетах используются розеточные расширительные сетевые блоки (тройники), часто прикреплённые к подоконникам из ПВХ и деревянным экранам батарей центрального отопления. Некоторые просто висят возле учебных досок и проекторов, так как розеток не хватает. Провода (электрические, интерент кабели) расположены на недопустимом расстоянии от батарей центрального отопления. Кабели питания в местах подключения компьютерной и множительной техники не упорядочены, валяются на полу. Огнетушитель стоит просто рядом с доской. Подскажите пожалуйста, на какие нормативные документы ссылаться, чтобы правильно составить предписание об устранении нарушений. И вообще нарушение ли это и какое? Кто несёт ответственность за это?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (8)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
May Day
May DayЭксперт✓ Эксперт решения
24 сент. 2025 г.· #4

⮑ Марина Провода (электрические, интерент кабели) расположены на недопустимом расстоянии от батарей центрального отопления.

ПУЭ 2.1.42. В местах, где вследствие высокой температуры окружающей среды применение проводов и кабелей с изоляцией и оболочками нормальной теплостойкости невозможно или приводит к нерациональному повышению расхода цветного металла, следует применять провода и кабели с изоляцией и оболочками повышенной теплостойкости.

Кабели питания в местах подключения компьютерной и множительной техники не упорядочены, валяются на полу.

ПУЭ 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.


Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Кабели по дереву

ПУЭ 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.


Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Короб по дереву

ПУЭ 2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.


Огнетушитель стоит просто рядом с доской.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479

409. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Olka
OlkaЭксперт
24 сент. 2025 г.· #2

Здесь была дискуссия на эту тему

https://vo.spec.help/d/5877-ispolzovanie-elektriceskix-udlinitelei-provodovsetevyx-filtrov-tipa-pilot

Негорючее основание предполагается только для

  1. Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание (ППР).

В плане электробезопасности следует следить за нагрузкой на подобный удлиннитель (указано в паспорте).

Провода должны быть убраны в кабельканалы во избежание спотыкания работников и повреждения изоляционного слоя.

Zhao
24 сент. 2025 г.· #3

Удлинитель с открытыми розетками под доской небезопасен - при протирке доски влажной тряпкой в розетку может попасть вода.

Егор Фёдоров
24 сент. 2025 г.· #5

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Используйте ИИ и будет вам счастье)

МА
24 сент. 2025 г.· #6

На самом деле не так уж и ужасно. Бывает и хуже.

Сложно Вам наверное проверки проводить, попробуй найди что в акт написать😁

ЯН
24 сент. 2025 г.· #7

⮑ May Day По огнетушителям, получается, нарушения вроде бы нет?

ИХ
25 сент. 2025 г.· #8

⮑ Марина Надо посмотреть характеристики удлинителей, скорее всего они не рассчитаны на такую нагрузку.

Пункт 35. ППР РФ (Правила противопожарного режима).

  1. Запрещается:

    ж) использовать временную электро-проводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
tolokonnikovnp
29 сент. 2025 г.· #9

Больше вопрос к эстетике.

Нарушений по фото практически нет.

Вот здесь конечно можно было бы привлечь НОТ, но))

Используются одни удлинители, нехватка розеток для электрооборудования.

Либо данное помещение или здание арендуется, либо произошла перепланировка, либо потеснились ... вариаций море.

Бич "креативных" директоров, "руко%опых" айтишников и энергетиков, либо их отсутствие, по принципу "и так сойдёт"