Какая ответственность за не присвоение 1 группы по электробезопасности офисным работникам?
Ответы (6)
Добрый день.
Какие риски возможны, если нарушен порядок присвоения I группы по электробезопасности.
В этом случае возможны, в частности, следующие риски:
1) административная ответственность:
- по ч. 1, 3, 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ - за непроведение или ненадлежащее проведение обучения и проверки знаний неэлектротехнического персонала и не присвоение I группы по электробезопасности с регистрацией в специальном журнале, допуск работников к самостоятельной работе без прохождения ими такого обучения и проверки знаний;
- по ст. 9.11 КоАП РФ - за нарушение правил энергетической безопасности, эксплуатации электроустановок;
2) уголовная ответственность по ст. 143 УК РФ - если указанные нарушения повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника или даже смерть.
Инспекторам РТН нужно доказать, что это нарушение повлияло на систему) т.к. есть упоминания о необходимости присвоения в ПОТЭУ №903н) по 5.27.1 и 9.11 КоАП привлекают:
должностного лица или предпринимателя – штраф 2000-4000 руб.;
юридического лица – штраф 20000-40000 рублей.
как сказано в ПТЭЭУП ЭЭ в соответствии с законодательством РФ, о чем коллеги выше уже изложили
Согласен с коллегами!
Согласен с Алексеем!))
И да, почитайте по этой ссылке кто попадает под инструктаж на 1 группу. Возможно Вам можно делать Перечень освобождённых от данного присвоения 1 группы
https://vo.spec.help/d/4389-po-kakim-iot-provodit-instruktaz-rukovoditelyam-i-specialistam-informacionnogo