← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#2 группа по электробезопасности

По каким ИОТ проводить инструктаж руководителям и специалистам информационного ?

Яна Зеленцова
Опубликовано 7 сент. 2022 г.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать. У нас в администрации есть отдел информационных технологий. Он состоит из начальника отдела, зам.нач. отдела и главных специалистов. И все они муниципальные служащие. Тянут провода, производят мелкий ремонт ПК и т.д. Какая у них должна быть группа по электробезопасности, если мы все неэлектротехнический персонал с 1 гр.по ЭБ, у нас нет своего энергетика, есть только служба (юридич.лицо), которая обслуживает администрацию: вкручивает лампочки, продувают батареи и т.д.? И правильно ли еще инструктировать их по ИОТ системного администратора, если у нас нет такой должности в штатном расписании?

Ответы (4)

c
cЭксперт
7 сент. 2022 г.· #2

⮑ Яна Зеленцова

в соответствии с п.13 Постановления 2464 Допускается освобождение отдельных категорий работников от прохождения первичного инструктажа по охране труда в случае, если их трудовая деятельность связана с опасностью, источниками которой являются персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры), аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой организации, иная офисная организационная техника, а также бытовая техника, не используемая в технологическом процессе производства, и при этом другие источники опасности отсутствуют, а условия труда по результатам проведения специальной оценки условий труда являются оптимальными или допустимыми. Информация о безопасных методах и приемах выполнения работ при наличии такой опасности должна быть включена в программу вводного инструктажа по охране труда. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда, утверждается работодателем.

Если не освобождаете, тогдаразработайте для них ИОТ. ИОТ могут быть по профессии или по видам работ.

если нет такой должности как системный администратор решать вам. если сотрудники выполняют функции сисадмина - инструктируйте. А лучше разработайте новую с у чётом выполняемых ими работ.

Сергей Пронин
7 сент. 2022 г.· #3

⮑ Яна Зеленцова

с электроинструментом работают?

ВА
7 сент. 2022 г.· #4

К работе с использованием переносного или передвижного электроприемника, требующего наличия у персонала групп по электробезопасности, допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности.

Подключение (отключение) к (от) электрической сети переносных и передвижных электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними.

Присоединение переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети должен выполнять электрический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

В соответствии с Приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями (Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2020 N 61411

  1. С электроинструментом класса III разрешается работать без применения электрозащитных средств во всех помещениях. С электроинструментом класса II разрешается работать без применения электрозащитных средств во всех помещениях, за исключением работы в особо неблагоприятных условиях (работа в сосудах, аппаратах и других металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения и выхода), при которых работа запрещается.

    К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

Если в вашей конторе помещения без повышеной опасности и электроинструмент класса II или III, то сотрудники отдела информационных технологий могут продолжать свою работу как неэлектротехнический персонал с группой I.

Светлана Подберезина
7 сент. 2022 г.· #5

⮑ Яна Зеленцова

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6.

В соответствии с определениями "электрооборудование" и "электроустановка", приведенными в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПЭВМ офисное оборудование и оборудование в серверной не являются электроустановками, их следует относить к электрооборудованию. В соответствии с письмом Ростехнадзора от 20.04.2016 N 10-00-12/850 перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности, определяет руководитель организации на основании анализа степени опасности помещения, где размещается офисная техника, и класса офисной техники по степени защиты от поражения электрическим током. Например, присвоение I группы по электробезопасности персоналу, работающему с офисной техникой II и III класса по степени защиты от поражения электрическим током, не требуется. Также не требуется присвоение I группы по электробезопасности персоналу, работающему с офисной техникой в помещениях без повышенной опасности.

На основании вышеизложенного, я полагаю, что если офисная техника и оборудование серверной относится ко II и III классу по степени защиты от поражения электрическим током, то группа по электробезопасности системным администраторам не требуется. Информацию о классах защиты оборудования от поражения электрическим током можно посмотреть в технической документации на оборудование (инструкция по эксплуатации, руководство по эксплуатации и т.д.).

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.