Добрый день!
Какую группу по электробезопасности необходимо иметь работникам, работающим в серверных и занимающиеся подключением компьютеров и другой оргтехники?
Ответы (3)
В соответствии с п.3.1 и 3.2 ГОСТ 50571.1-93 «Электроустановки зданий»
Электрооборудование – любое сооружение, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, например: машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники.
Электроустановка – любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства и или помещения.
Таким образом, в соответствии с определениями, приведенными выше, ПЭВМ не является электроустановкой, а относится к электрооборудованию.
Согласно терминам и их определениям, персонал неэлектротехнический – персонал, не попадающий под определение «электротехнического» и «электротехнологического» персонала.
В свою очередь электротехнический персонал – персонал, организующий и осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок.
Таким образом, сотрудники организации, использующие в своей работе ПЭВМ, могут быть отнесены к неэлектротехническому персоналу.
В соответствии с п.1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России (далее – ПТЭЭП) от 13.01.2003 №6, неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается I группа по электробезопасности.
Необходимость присвоения неэлектротехническому персоналу группы 1 по электробезопасности определяет руководитель организации, исходя из анализа условий работы персонала с точки зрения опасности поражения электрическим током. На основании данного анализа руководитель организации определяет Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы допуска по электробезопасности.
Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6.
В соответствии с пунктом 1.4.3. ПТЭЭП перечень должностей и профессий электротехнического <*> и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя.
В соответствии с определениями "электрооборудование" и "электроустановка", приведенными в ПТЭЭП, ПЭВМ офисное оборудование и оборудование в серверной не являются электроустановками, их следует относить к электрооборудованию. В соответствии с письмом Ростехнадзора от 20.04.2016 N 10-00-12/850 перечень должностей и профессий, требующих присвоения I группы по электробезопасности, определяет руководитель организации на основании анализа степени опасности помещения, где размещается офисная техника, и класса офисной техники по степени защиты от поражения электрическим током. Например, присвоение I группы по электробезопасности персоналу, работающему с офисной техникой II и III класса по степени защиты от поражения электрическим током, не требуется. Также не требуется присвоение I группы по электробезопасности персоналу, работающему с офисной техникой в помещениях без повышенной опасности.
На основании вышеизложенного, я полагаю, что если оборудование серверной относится ко II и III классу по степени защиты от поражения электрическим током, то группа по электробезопасности этим работникам не требуется. Информацию о классах защиты оборудования от поражения электрическим током можно посмотреть в технической документации на оборудование (инструкция по эксплуатации, руководство по эксплуатации и т.д.).
ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2, 3, 4)
В соответствии с пунктом 2.1. ГОСТ 12.2.007.0-75 устанавливаются пять классов защиты: 0; 0I; I; II; III.
К классу 0 должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию и не имеющие элементов для заземления, если эти изделия не отнесены к классу II или III.
К классу 0I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию, элемент для заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания.
К классу I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию и элемент для заземления. В случае, если изделие класса I имеет провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.
К классу II должны относиться изделия, имеющие двойную или усиленную изоляцию и не имеющие элементов для заземления.
К классу III следует относить изделия, предназначенные для работы при безопасном сверхнизком напряжении, не имеющие ни внешних, ни внутренних электрических цепей, работающих при другом напряжении.
Изделия, получающие питание от внешнего источника, могут быть отнесены к классу III только в том случае, если они присоединены непосредственно к источнику питания, преобразующему более высокое напряжение в безопасное сверхнизкое напряжение, что осуществляется посредством разделительного трансформатора или преобразователя с отдельными обмотками.
При использовании в качестве источника питания разделительного трансформатора или преобразователя его входная и выходная обмотки не должны быть электрически связаны и между ними должна быть двойная или усиленная изоляция.
Я полагаю, что если оборудование серверной относится ко II и III классу по степени защиты от поражения электрическим током, то группа по электробезопасности работникам обслуживающих серверное оборудование не требуется. Информацию о классах защиты оборудования от поражения электрическим током можно посмотреть в технической документации на оборудование (инструкция по эксплуатации, руководство по эксплуатации и т.д.).
Работникам, которые занимаются прокладкой и коммутацией информационных кабелей, и которые не связаны с электричеством группа по электробезопасности не требуется.
Перечень должностей и профессий электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утверждает руководитель Потребителя. Необходимость наличия соответствующей группы определяется необходимостью наличием соответствующих компетенций и наличием опасности поражения электрическим током.