← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#ответственность

Кто может быть ответственным за электрохозяйство и присвоение 1 гр. по ЭБ?

АН
Опубликовано 8 месяцев назад

Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, можно ли назначить механика, при аттестации на 4 группу по ЭБ, ответственным за электрохозяйство организации и присвоение 1 группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу? Или ответственным за это могут быть только электрики/инженеры?

Ответы (3)

Майя Глебова
8 месяцев назад· #2
DSP
DSPЭксперт
8 месяцев назад· #3

⮑ Анастасия можно, если у него категория персонала АТП и у Вас категория оборудования до 1000 В. И заместителя не забудьте

ДЕ
7 месяцев назад· #4

⮑ Анастасия

Вы хотите механику присвоить 4 группу допуска по ЭБ. или она у него уже есть?

Если хотите присвоить то законно можно это сделать только если у него есть уже 3-я группа, через группы "прыгать" нельзя.

И еще, работнику можно присвоить группу выше 2-ой только при условии, что у него есть необходимый стаж работы в ЭУ. (приложение №1 к Правилам по ОТ при эксплуатации ЭУ). Если стаж такой отсутствует то выше второй группы не льзя.