Доброго дня! Такая ситуация возникла у нас в организации- заместитель директора по АХЧ (ответственный за электрохозяйство) уже какой год не может сдать экзамен на группу в Ростехнадзоре, а последний раз вообще отказалась просто ехать.. Директор это терпит, организация бюджетная, боится что за эти копейки никто не пойдет, потому отмалчивается. Потихоньку ее работу стали спихивать на меня (специалист по охране труда). Сейчас мы
( специалист по охране труда, электромонтер, + еще хотим водителя направить на получение 2 гр.по ЭБ, ездим сдаем экзамены в Ростехнадзор, сдали пока на 2гр.).
Вопрос следующий: как нам быть теперь с созданием комиссии по электробезопасности? Можем мы сделать ответственным за электрохозяйство электромонтера( он у нас на полставки)? И ему присвоить 4 гр.по ЭБ в Ростехнадзоре?
Ответы (9)
Вопрос следующий: как нам быть теперь с созданием комиссии по электробезопасности?
Здравствуйте. Можно обучить и отправить в РТН работника с любой должностью.
Вам нужны 3 члена комиссии с протоколами РТН, административно-технического персонала (включая специалиста по ОТ) и ещё 2 члена комиссии, проверку знаний которым проведёт 3 члена комиссии с протоколами РТН. В итоге комиссия должна быть 5 человек (Приказ Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796 п. 51, 58). 3 с РТН + 2 без РТН.
В период отсутствия электромонтёра с IV (председателя комиссии) по причине болезни или отпуска итд, проверку знаний не рекомендуется проводить, а так же включать в протокол членов комиссии без протоколов РТН, несмотря на то, что они будет присутствовать в приказ о назначении комиссии.
Для присвоения IV гр до 1000 В кому угодно - достаточно одного электромонтёра с IV, остальных членов комиссии можно оставить с II (Приказ Минэнерго РФ от 12.08.2022 N 811 п. 40)
IV - электромонтёр, председатель комиссии с протоколом РТН, ОЭХ
II - член комиссии с протоколом РТН
II - член комиссии с протоколом РТН
II+ - ?, заместитель председателя комиссии с протоколом Организации
II+ - ?, член комиссии с протоколом Организации
Можем мы сделать ответственным за электрохозяйство электромонтера( он у нас на полставки)? И ему присвоить 4 гр.по ЭБ в Ростехнадзоре?
Ответственным за электрохозяйство вы можете назначить любого квалифицированного работника с IV по ЭБ (если ЭУ до 1000 В) или V гр. (если ЭУ выше 1000 В). То есть сначала присвоить IV, а потом назначить ответственным.
Обратите внимание - проводить вводный и первичный инструктажи электротехническому персоналу у вас сможет только электромонтёр и только после того, как пройдёт "Б" по охране труда в УЦ
Приказ Минэнерго РФ от 22.09.2020 N 796
п. 91.17. Вводный инструктаж должен проводить специалист по охране труда организации или иной работник этой организации, прошедший обучение требованиям охраны труда и имеющий группу по электробезопасности не ниже IV
Первичный, повторный, внеплановый инструктажи должны проводить непосредственный руководитель работника или иной работник этой организации (ее филиала, представительства), прошедший обучение требованиям охраны труда и имеющий группу по электробезопасности не ниже IV
Ответственный за электрохозяйство, и его заместитель (ОэиЗ) — это не должности, а обязанность. Ее закрепляет приказом работодатель-владелец электроустановки (далее — ЭУ) на праве собственности или на ином законном праве. Назначение приказом необходимо для непосредственного выполнения обязанностей по организации работы в ЭУ.
**Ответственным за электрохозяйство в организации можно назначить сотрудника из числа административно-технического персонала (АТП) (п. . 8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811). Для назначения необходимо, чтобы такой работник прошел проверку знаний и получил:
- IV группу по электробезопасности, если напряжение ЭУ не превышает 1000 Вольт;
- V группу по электробезопасности, если напряжение больше 1000 Вольт.
То есть ответственный за электрохозяйство назначается из числа административно-технического персонала. Конкретные должности работников, которые могут быть назначены ответственными за электрохозяйство, не определены, т.е. этот вопрос решает работодатель. В п. 3 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 13.08.2018 № 937, определено, что «административно-технический персонал» - работники (руководящие работники и специалисты), на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.
Если электроустановка потребителя — юридического лица включает в себя только ВРУ (вводно-распределительное устройство), сеть освещения, переносные электроприборы, напряжение которых не превышает 400 Вольт, или суммарная максимальная мощность ЭУ не превышает 150 киловатт, номинальное напряжение до 1000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения, ответственность за эксплуатацию такой ЭУ возлагается на генерального директора — единоличный орган управления юрлица. Случаи, в которых осуществляется замещение ОЭ для выполнения его обязанностей, должны быть указаны в приказе. Например, замещение осуществляется, если ответственный находится в командировке, в отпуске или болеет.
Бывают ситуации, когда потребителей электроэнергии является ИП. Очевидно, что в этом случае нет необходимости назначать отдельного человека. Сам ИП может организовать эксплуатацию своей ЭУ, при наличии у него соответствующих групп по электробезопасности. Это же касается и физлиц, которые осуществляют эксплуатацию ЭУ напряжением выше 1000 Вольт.
К какой категории персонала по электробезопасности относится ваш электромонтер?
Чаще электромонтер относится к электротехническому персоналу.
Электротехнический персонал — это рабочие и специалисты, занятые монтажом, ремонтом, пусконаладкой, эксплуатацией, техническим обслуживанием, управлением режимами работы электроустановок.
много текста выше, даже вникать не буду
электромонтера нельзя назначить отв. за эл. хоз
про комиссию 3 + 2 не понятно, откуда это взято
по опыту для комиссии 5 адм тех персонала в ростехнадзор направить, далее при присвоении группы достаточно 3 (предсет и член комисс)
для конкретики напишите в тг @iamadior, помогу
, здравствуйте.
Электромонтер относится к разряду рабочих согласно классификатору профессий (посмотрела: Код 19850 Электромонтер по обслуживанию электроустановок, Код 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования).
В отмененных правилах Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении ПТЭЭП" было указано, что
"1.2.3. Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей и специалистов Потребителя."
Согласно новому ПРИКАЗу от 12 августа 2022 г. N 811 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
- Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц) организационно-распорядительным документом назначает из числа административно-технического персонала потребителя лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (далее - ответственный за электрохозяйство),
Сейчас такое упоминание есть в Приказе Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»
VIII. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке
текущей эксплуатации
8.1. Небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации, должны содержаться в перечне работ. Перечень работ подписывается техническим руководителем или работником из числа административно-технического персонала (руководящих работников и специалистов), на которого возложены обязанности по организации безопасного проведения всех видов работ в электроустановках, в том числе оперативного и (или) технического обслуживания, ремонта, наладки, испытаний, в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами (далее - ответственный за электрохозяйство) и утверждается руководителем организации или руководителем обособленного подразделения.
Поэтому, не думаю, что электромонтера можно назначить ответственным за ЭХ.
У нас тоже электромонтер в комиссии. Он у нас еще и внешний совместитель. В комиссии он есть, но я в протоколы его не пишу. Ну просто не из кого выбирать членов комиссии. Лучше же электромонтера, чем менеджера или бухгалтера учить и ставить. Нет столько ИТР должностей у нас
В административно-техническом персонале у нас заместитель директора по АХЧ и я (почему-то?!), это указано во внутренних документах.
надо править дурные бумаги. Вы никак не адм-тех персонал. Вы- сами по себе СОТ. Без отнесения к каким либо персоналам
А у Вас какая организация? Чем занимается? Может всё проще: Ответственного за электрохозяйство в организации можно НЕ!!!!!! назначать в следующих случаях: 1).Организация не занимается производственной деятельностью.
При этом электрохозяйство включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В. В этом случае руководитель организации может возложить на себя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок по письменному согласованию с местным органом Ростехнадзора......... 2). Электроустановка включает в себя только ВРУ (вводно-распределительное устройство), сеть освещения, переносные электроприборы, напряжение которых не превышает 400 Вольт. Или суммарная максимальная мощность электроустановок не превышает 150 киловатт, номинальное напряжение до 1000 В и они присоединены к одному источнику электроснабжения. В этом случае ответственность за эксплуатацию такой электроустановки возлагается на генерального директора — единоличный орган управления юридического лица. Руководитель такой организации должен письменно согласовать свою ответственность с местным подразделением Ростехнадзора...
Электроустановка включает в себя только ВРУ (вводно-распределительное устройство), сеть освещения, переносные электроприборы, напряжение которых не превышает 400 Вольт. Или суммарная максимальная мощность электроустановок не превышает 150 киловатт, номинальное напряжение до 1000 В и они присоединены к одному источнику электроснабжения. В этом случае ответственность за эксплуатацию такой электроустановки возлагается на генерального директора — единоличный орган управления юридического лица. Руководитель такой организации должен письменно согласовать свою ответственность с местным подразделением Ростехнадзора...
Где это написано???? ... согласовать свою ответственность с местным подразделением Ростехнадзора...**