← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#другое

Спасет ли сетевой фильтр с предохранителем?

Сергей Пронин
Опубликовано 10 месяцев назад

Захожу в бытовку и вижу как начинается дымиться термостат обогревателя,(могу ошибиться в названии)

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

При этом свет в бытовке не выключается все работает как и работало,

в бытовках УЗО нету, Земли тоже нету. обычные автоматы.

Вот пришла идея на сколько будет безопаснее если такие обогреватели включать через сетевой фильтр с

OPP (защита от перегрузки), OVP (защита от подачи повышенного напряжения), SCP (защита от короткого замыкания), Защита от детей, OTP (защита от перегрева), OCP (защита от перегрузки по току).

Ещё думаю вариант с умными розетками но не везде есть Wi-Fi

Естественно самое безопасное выключать на ночь их, но когда минуса большие то рабочий день придется начинать только в 12:00).

Ответы (3)

ОТ
10 месяцев назад· #2

Почитайте здесь на сколько не безопасно. https://vo.spec.help/d/18302-narushenie-elektrobezopasnosti-pri-ispolzovanii-udliniteley

May Day
May DayЭксперт
10 месяцев назад· #3

⮑ Сергей Пронин Захожу в бытовку и вижу как начинается дымиться термостат обогревателя,(могу ошибиться в названии)

Здравствуйте. Это терморегулятор называется, а то что внутри тепловое реле. Терморегулятором просто регулируете температуру, тепловое реле отрубает прибор при перегреве.

При любом раскладе эксплуатировать этот обогреватель с неисправным терморегулятором нельзя, независимо от того какой автомат и сетевой фильтр

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479

35.Запрещается:

г)пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;


При этом свет в бытовке не выключается все работает как и работало,

Свет не должен отключиться и отлететь автомат, если вы не превысили нагрузку. Т.е обогреватель и остальные потребители в бытовке не стали жрать больше мощности. Сетевой фильтр тоже не ощутит ничего такого

Вот пришла идея на сколько будет безопаснее если такие обогреватели включать через сетевой фильтр с...

Если проблема, очевидно, в обогревателе то у вас сгорит сначала обогреватель, хата, а когда начнёт только гореть сам фильтр, то он возьмёт и отключится. Датчик то внутри модного сетевого фильтра. Он никак не ощутит перегрева на каких то левых потребителях.

Т.е работники сгорят не получив электротравму от обогревателя.

Ещё думаю вариант с умными розетками но не везде есть Wi-Fi

Будет ровно тоже самое. Умные розетки почувствует только перегрев от перегрузки, но не перегрев от неисправности или плохого контакта у потребителя.

Колхозным языком: при перегреве от перегрузки - греется весь кабель, при перегреве от неисправности - греется место неисправности.

Соответственно самый надёжный вариант не сгореть это починить или выкинуть этот обогреватель.

Ни один из "безопасных" обогревателей якобы для деревянных домов ровно так же может спалить хату из-за неисправности теплового реле или плохого контакта токоведущих частей.

Естественно самое безопасное выключать на ночь их, но когда минуса большие то рабочий день придется начинать только в 12:00).

Но нарушителем всё равно придётся быть

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479

35.Запрещается:

и)оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

Рекомендую заменить обогреватель, купить за пол копейки тепловую пушку. Она раскочегарит хату за 10 мин. И работу можно начинать не в 12:00, а в 8:10. И не оставлять не то не другое на ночь

Будьте бдительны: тепловая пушка может жрать мощности как 2 чайника сразу (например 5кВт, например в 5 раз больше чем обогреватель) и тут уже реально может отлететь автомат

_RosSia
_RosSiaЭксперт
10 месяцев назад· #4

OPP (Overload Power Protection) / OCP (Over-Current Protection): Защита от перегрузки по мощности/току. Не сработает. Причина та же, что и у автомата — ток в общей цепи не превысит порог срабатывания из-за локальной неисправности.

OVP (Over-Voltage Protection): Защита от повышенного напряжения. Не при чем.

SCP (Short Circuit Protection): Защита от короткого замыкания. Сработает только если дымление перерастет в настоящее КЗ, когда провода внутри обогревателя сплавятся и коснутся друг друга. К этому моменту пожар, вероятно, уже начнется.

OTP (Over-Temperature Protection): В сетевых фильтрах этот датчик расположен внутри корпуса самого фильтра. Он защищает от перегрева сетевого фильтра, а не вашего обогревателя в метре от него. Он не почувствует нагрев термостата в приборе.

Вывод по сетевому фильтру: Он бесполезен для предотвращения пожара от неисправности внутри обогревателя. Он защитит от проблем в сети и в самом себе, но не в присоединенном устройстве.

«Умная» розетка с термодатчиком: Более перспективная идея, если датчик вынесен и может контролировать температуру воздуха вокруг розетки или корпуса обогревателя.

Однако:

Она сработает, когда температура в зоне ее установки станет критически высокой, то есть пожар уже может начаться.

Она не предотвратит плохой контакт, а лишь отреагирует на его следствие.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.