Пожарный щит ЩП-А, можно ли заменить емкость для хранения воды?

МА
Опубликовано 14 окт. 2025 г.

Добрый день. Подскажите пожалуйста, по проекту у здания производства должен размещаться пожарный щит ЩП-А в комплектацию входит емкость для хранения воды, но щит располагается на улице, вода в холодное время всегда будет замерзать. Что делать в этой ситуации? Заменить на песок я так понимаю нельзя.

Ответы (4)

Olka
OlkaЭксперт
14 окт. 2025 г.· #2
Константин
КонстантинЭксперт
14 окт. 2025 г.· #3

⮑ Марина запихнуть туда проектировщика, который придумал это)

по существу могу сказать следующее: если это прям проектное решение (то есть описано в проектной документации) то просто так заменить даже из практического смысла, то будет несоответсвие проектному решению, а посему придется вносить корректировки в ПД.

если это не заложено в ПД, а определено расчетом первичных средств тушения, например в рабочей документации или вообще оформлено техническим отчетом (эти расчеты никак не регламентированы со стороны законодательства), то можно либо заменить на щит без емкости, либо изучить возможность оперативного наполнения пустой емкости при пожаре.

тут у меня вопрос, что такого суперэффективного в этом щите, в котором даже огнетушителя нет? (это уже вопросы к нормам комплектования, не к вам)? а к вам вопрос кто будет этим всем пользоваться, какова практическая польза? или это слепое выполнение нормы?

Владимир Беликов
14 окт. 2025 г.· #4

Увы, но никаких условий для размещения бочек с водой в пожарной нормативке нет. В Нормах Приложения 7 ППР-1479 прописали ёмкость и всё. И здесь были дельные мысли: https://vo.spec.help/d/18080-chto-delat-s-bochkoy-vody-v-zimnee-vremya Только насчет перемещения бочек в теплое помещение - вопрос спорный. Тут уже будет от проверяющего ГПНщика зависеть.

ОЛ
15 окт. 2025 г.· #5

⮑ Марина пожарный щит ЩП-А в комплектацию входит емкость для хранения воды, но щит располагается на улице, вода в холодное время всегда будет замерзать.

А где сказано, что в этой емкости должна быть вода?

Это емкость для хранения воды, но не с водой.

Например про песок написано "Ящик с песком", а не "Ящик для хранения песка".

Что делать в этой ситуации? Заменить на песок я так понимаю нельзя.

На зиму воду сливать и фиксировать в журнале или актом, по весне заполнять, при этом указывать, что температура на улице устоялась ниже нуля и вода начала замерзать. Далее на зимний период усилить щит передвижным огнетушителем или огнетушителями. Оформить приказ об усилении мер противопожарной защиты на зимний период путем добавления крупных огнетушителей и дополнительным ящиком песка. (то есть не замена, а усиление).

Ну я бы так поступил.

Параллельно обсудить с проектировщиками эту проблему.

Ваш ответ