Добрый день, коллеги. Может кто-то сталкивался с таким, можно ли один тип пожарного щита заменить на другой?
По ППР у нас должны стоять щит типа ЩП-А, но там используется вода, а помещение не отапливаемое и вода зимой попросту замерзнет. Возможности устраивать подогрев для воды нет. Поэтому хотелось бы установить шит ЩП-В, где вместо воды песок.
Ответы (1)
Любой ГПНщик скажет, что заменить пожарный щит ЩП-А на ЩП-В нельзя, так как у них разные области применения и комплектации........ЩП-А предназначен для зданий и помещений, в которых проводятся огнеопасные работы. Щит защищает площадь не более 200 метров и включает огнетушитель, лом, багор, совковую и штыковую лопаты, 2 конусообразных ведра и водяной бак........ ЩП-В, в свою очередь, предназначен для помещений площадью не более 200 метров, в которых присутствуют горючие газы и жидкости: на автозаправочных станциях, автосервисах, производствах. Щит комплектуется тремя огнетушителями — двумя воздушно-пенными и одним порошковым, совковой и штыковой лопатами, ломом, противопожарным полотном для тушения одежды и укрытия очагов возгорания либо оборудования.........Таким образом, каждый из типов щитов рассчитан на определённый класс пожара и имеет свою комплектацию, соответствующую конкретным условиям эксплуатации..........