Доброго времени суток, коллеги!
Подскажите пожалуйста, подпадает ли под категорийность мобильное здание (вагон-бытовка) в которой организовано хранение горючих материалов, инструментов и т.д.?
Если да, то интересен нормативный документ где именно прописано про мобильное здание
Ответы (3)
Здравствуйте. Любое помещение попадает под категорийность и бытовка включительно, даже если там лысые металлические стены без деревях и она полностью пустая. Тогда это будет категория "Д". Класс зоны может быть "прочерк" если в помещении отсутствует проводка и в целом оно не электрифицировано. Для дальнейших потугов определения категории необходимо учитывать наполнение этого помещения. В вашем случае - это будет помещение абсолютно точно круче чем "Д" и круче чем "прочерк" по классу зоны.
Ваше ощущается как В2 / П-IIа
Если да, то интересен нормативный документ где именно прописано про мобильное здание
Класс зоны определяется по ПУЭ Глава 7.3
Если вы планируете напрячься и рассчитать категорию, то есть СП 12.13130.2009
Если вы хотите облегчить себе жизнь на 70%, то можете воспользоваться этой таблицей, выбрать помещение оттуда, а потом попытаться свериться с актуальным СП 12.13130.2009, потому что эта таблица сделана по устаревшему НПБ 105-03.
Вагон-бытовку для хранения горючих материалов, инструментов и т. д. необходимо категорировать по пожарной безопасности. Категорию определяют исходя из вида, количества и свойств горючих веществ и материалов, которые находятся в бытовке (на складском объекте). Это требование закреплено в ст.27 ФЗ 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: "...По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются....и т.д.". А определения по мобильным сооружениям можно в ГОСТ Р 58759-2024 посмотреть, и п.4.4. там же.