Какая разница между В1, В2, В3 и В4?

FI
Опубликовано 29 сент. 2025 г.

Привет всем. Случайно нет ни у кого таблички с объяснением требований пожарной безопасности в зависимости от категории помещений?

Ответы (3)

КонстантинЭксперт
29 сент. 2025 г.· #2

⮑ fidget Неясно что вы в итоге хотите узнать. Разница между категориями заключается в удельной пожарной нагрузке, размещаемой на участке (МДж*м2). Наиболее опасное помещение в категории В, будет В1, а В4 будет менее опасным.

От категории помещений, зависит суммарно выведенная категория здания, которая вкупе с классом функциональной пожарной опасности и классом конструктивной пожарной опасности здания влияет:

  • на этажность здания, его степень огнестойкости, площадь этажа в пределах пожарного отсека;
  • выделение помещения и путей эвакуации противопожарными преградами и заполнение проемов в таких преградах;
  • наличие систем противопожарной защиты;
  • в целом размещение помещений в зданиях различного функционала и на каком этаже в пределах здания.

Изучите:

  • ст. 26, ст. 27 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
  • СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
29 сент. 2025 г.· #3

А для начала, что бы понять что это такое, можете почитать "букварь", раздел 6: А.Я. Корольченко Д.О. Загорский "Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности". Хоть он и старенький, но будете иметь представление.... И программка разобраться поможет:

proga-b1-b4-v-021-fd.xlsx
29kB
May DayЭксперт
29 сент. 2025 г.· #4

Может вы просто хотите узнать, что налепить на дверь и не заморачиваться?

Оно было согласовано Федеральным горным промышленным надзором России (письмо № 08-УГР/355 от 04.06.2003 г.). Департаментом госудаоственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго России (письмо № 32-01-10/67 от 28.05.2003 г.), Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России (письмо № 18/4/1561 от 10.06.2003 г.)".

Чисто теоретически - если МЧС и энергонадзор согласовали, что у столовой такая категория помещения в документе СП 32-105-2004 "МЕТРОПЛИТЕНЫ", то ваша столовая или кладовая ЛВЖ ничем не отличается и можно просто списать отсюда? Я списываю, ни одна сволочь за 10 лет не пристала.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

ВНЕСЕН Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России

ОДОБРЕН для применения письмом Госстроя России № ЛБ-1912/9 от 23.03.2004 г.