Привет всем. Случайно нет ни у кого таблички с объяснением требований пожарной безопасности в зависимости от категории помещений?
Ответы (3)
Неясно что вы в итоге хотите узнать. Разница между категориями заключается в удельной пожарной нагрузке, размещаемой на участке (МДж*м2). Наиболее опасное помещение в категории В, будет В1, а В4 будет менее опасным.
От категории помещений, зависит суммарно выведенная категория здания, которая вкупе с классом функциональной пожарной опасности и классом конструктивной пожарной опасности здания влияет:
- на этажность здания, его степень огнестойкости, площадь этажа в пределах пожарного отсека;
- выделение помещения и путей эвакуации противопожарными преградами и заполнение проемов в таких преградах;
- наличие систем противопожарной защиты;
- в целом размещение помещений в зданиях различного функционала и на каком этаже в пределах здания.
Изучите:
- ст. 26, ст. 27 ФЗ № 123 от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
А для начала, что бы понять что это такое, можете почитать "букварь", раздел 6: А.Я. Корольченко Д.О. Загорский "Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной безопасности". Хоть он и старенький, но будете иметь представление.... И программка разобраться поможет:
Может вы просто хотите узнать, что налепить на дверь и не заморачиваться?
Оно было согласовано Федеральным горным промышленным надзором России (письмо № 08-УГР/355 от 04.06.2003 г.). Департаментом госудаоственного энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности Минэнерго России (письмо № 32-01-10/67 от 28.05.2003 г.), Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России (письмо № 18/4/1561 от 10.06.2003 г.)".
Чисто теоретически - если МЧС и энергонадзор согласовали, что у столовой такая категория помещения в документе СП 32-105-2004 "МЕТРОПЛИТЕНЫ", то ваша столовая или кладовая ЛВЖ ничем не отличается и можно просто списать отсюда? Я списываю, ни одна сволочь за 10 лет не пристала.






ВНЕСЕН Управлением технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ Госстроя России
ОДОБРЕН для применения письмом Госстроя России № ЛБ-1912/9 от 23.03.2004 г.