Добрый день,коллеги возник спор у нас в компаний. Трое человек прошли экзамен в РТН можем мы сделать приказ на троих для аттестации 2 ,чтобы создать приказ из 5 членов комиссии ?
Ответы (3)
Группу кто может присвоить? - комиссия.
Приказ 796 п. 51. Комиссия по проверке знаний организации должна состоять не менее чем из пяти человек,
Одновременно при проверке знаний может присутствовать не менее трёх, но легитимность комиссии только от 5 человек. То есть вы приказ о создании комиссии не имеете права делать на 3 человека.
Отправьте двоих на 2 группу непромышленных потребителей, там всего 43 вопроса.
Троих аттестуете в Ростехнадзоре. Эти трое присваивают группы ещё двум. Затем комиссия из пяти человек занимается присвоением групп другим сотрудникам.
Опять я упустил, что это пост годовалой свежести. А удалить ответ нельзя. Ну и ладно. Будем считать что освежили память
Складываем вместе 51+58
51.Комиссия по проверке знаний организации должна состоять не менее чем из пяти человек, включая председателя и заместителя(ей) председателя комиссии.
58.В случае если в состав задач комиссии по проверке знаний входит присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности, то в состав такой комиссии должны включаться не менее трех работников, имеющих группу по электробезопасности, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже группы, присваиваемой (подтверждаемой) работнику, проверка знаний которого осуществляется.
Таким образом удовлетворяем 51+58: 3 с РТН, 2 без РТН прошедшие в своей же комиссии.
Если конкретнее то:
Председатель комиссии - с протоколом РТН
Заместитель председателя - с протоколом организации
Член комиссии - с протоколом РТН
Член комиссии - с протоколом РТН
Член комиссии - с протоколом организации
Работников без протокола РТН старайтесь не задействовать в комиссии, потому что некоторые заказчики разводят беспочвенное нытьё, если у какого то вашего проверяемого работника в протоколе в составе комиссии был проверяющий знания без протокола РТН. То есть самый спокойный вариант - в приказе 5 рож, в протоколе 3 рожи с протоколом РТН