← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#сигнализация

Кто может подписывать Акт обслуживания АПС?

EK
Опубликовано 11 дек. 2023 г.

Добрый день! В компании есть ответственный за пожарную безопасность (главный инженер). Офис находится в собственности. Заключен договор со сторонней компанией по техническому обслуживанию пожарной сигнализации.

Может ли ответственный за пожарную безопасность подписывать Акт приемки работ по обслуживанию сигнализации вместо директора? И на каком основании? Достаточно ли будет доверенности?

Ответы (4)

Ирина2054
11 дек. 2023 г.· #2

Я думаю, может, четкой формулировки, что эти документы должен подписывать руководитель предприятия, нет.

В ППР везде формулировки "Руководитель организации организует/обеспечивает...".

п. 54. ППР: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Поэтому можно сделать приказ, где назначить глав. инженера ответственным за взаимодействие с обслуживающей организацией.

Ну вот, что нагуглила по запросу, образцов приказов много)

Обязанности ответственного за работоспособность пожарной автоматики:

  1. поддерживать УПА в работоспособном состоянии проведя своевременные техническое обслуживание (далее - ТО) и планово-предупредительный ремонт (далее - ППР)
  2. контролировать соблюдение регламентов ТО и ППР, своевременность и качество выполнения работ специализированной организацией;
  3. приемку работ по ТО и ППР проводить в соответствии с графиком и календарным планом работ согласно договору, который заключен между защищаемым предприятием и специализированной организацией;
  4. обучать дежурный и обслуживающий персонал, проводить инструктаж лиц, которые работают в защищаемых помещениях, действиям при срабатывании УПА;
  5. вести необходимую эксплуатационную документацию (в том числе журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, где регистрируются проведенные работы по ТО и ППР систем пожарной автоматики);
  6. своевременное предъявлять рекламации обслуживающей организации за некачественное или несвоевременное проведение ТО и ППР;
  7. при обнаружении неисправности УПА немедленно информировать уполномоченного представителя обслуживающей организации и обеспечить проведение работ по устранению выявленных неисправностей.
Sergey
SergeyЭксперт
11 дек. 2023 г.· #3

⮑ ekaterina Здравствуйте, к приказу о назначении ответственного за АПС нужна еще доверенность на подписание актов (по крайней мере у меня так).

Андрей Колыбин
11 дек. 2023 г.· #4

⮑ ekaterina Добрый день. У Вас же в компании есть правило ведения документооборота. Акт выполненных работ вообще то идет вместе со счетом. Счет то подписывает(на оплату) гендир ? ну так и акт то же. Да и по доверенности то же разрешено.Только Вам если охота (раз в месяц) заполнять графу ,,по доверенности № .. от... ,то ради бога подписывайте(если есть такая доверка) А так отв. за ПБ ставит свою роспись в журнале эксплуатации систем АППЗ

Olka
OlkaЭксперт
11 дек. 2023 г.· #5

Поддержу Андрея, у нас тоже всю первичку подписывает ген.дир.