← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#комиссия

Присвоение II группы по ЭБ внутри организации?

ЛН
Опубликовано 8 дек. 2023 г.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли присвоить 2 группу по ЭБ внутри организации? у нас музей, электрики работают в распределительных щитах в том числе, занимаются ремонтом. Имеют 3 группу. До 1000 В. 2 группу хотим дать монтажникам экспозиции (работа с ручным электроинструментом) и водителям.

Можем ли мы сделать комиссию для присвоения 2 группы? В комиссии только АТП могут быть?

И вопрос еще- ответственный за электрохозяйство должен какую группу у нас иметь? И непосредственный руководитель электриков? Немного потерялась)

Спасибо!

Ответы (5)

Sergey
SergeyЭксперт
8 дек. 2023 г.· #2

⮑ Любовь Н. Добрый день. В соответствии с пунктом 51 Приказа 796 комиссия по проверке знаний должна состоять из 5 человек. В состав комиссии должны включаться работники из числа адм-техн. персонала (но не указано количество таких адм-техн. сотрудников).

Ответственным за электрохозяйство в организации можно назначить работника из числа административно-технического персонала (АТП). Для назначения необходимо, чтобы такой работник прошел проверку знаний и получил:

IV группу по электробезопасности, если напряжение ЭУ не превышает 1000 В;

V группу по электробезопасности, если напряжение ЭУ больше 1000 В.

У непосредственного руководителя группа по э/б должна быть не ниже подчиненных ему работников.

Olka
OlkaЭксперт
8 дек. 2023 г.· #3

Я думаю, что можно воспользоваться этим пунктом:

  1. В случае если в состав задач комиссии по проверке знаний входит присвоение (подтверждение) группы по электробезопасности, то в состав такой комиссии должны включаться не менее трех работников, имеющих группу по электробезопасности, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже группы, присваиваемой (подтверждаемой) работнику, проверка знаний которого осуществляется.

Ответственный за эл.хозяйство должен иметь 4гр в ЭУ до 1000В и 5гр в ЭУ выше 1000В.

ША
8 дек. 2023 г.· #4

Комиссия, созданная в организации для проведения проверки знаний, имеет право проводить проверку знаний правил работы в электроустановках, присваивать II группу и выше по электробезопасности, делать соответствующие записи в удостоверениях.

В соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» при первичном присвоении II группы по электробезопасности электротехническому (электротехнологическому) персоналу с основным общим или со средним полным образованием необходимо пройти обучение в образовательных организациях в объеме не менее 72 часов.

Персоналу организаций, имеющему начальное профессиональное и высшее профессиональное (техническое) образование, высшее профессиональное (техническое) образование в области электроэнергетики, для присвоения II группы по электробезопасности дополнительное обучение в образовательных организациях проходить не требуется.

Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов РТН.

_RosSia
_RosSiaЭксперт
8 дек. 2023 г.· #5

Возможно конечно при соблюдении 51 пункта ПРП 796, где требуется состав только АТП, 4 группы ответственный за ЭХ вам достаточен. В принципе коллеги уже всё добавили

BA
4 месяца назад· #6

Подскажите пожалуйста, 2 группу присваиваем внутри организации (обычная организация потребитель), нужно и в журнале фиксировать присвоение и протокол оформлять?