В каком НПА сказано про огнестойкость дверей в электрощитовой и серверной?

ОТ
Опубликовано 28 нояб. 2023 г.

Помогите, пжста, нужна ссылка на огнестойкость дверей в электрощитовой? Составляю Акт нарушений по пожарной безопасности, нашла только ссылку на старый документ.

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (3)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
ОЛ
Олег!!!✓ Эксперт решения
28 нояб. 2023 г.· #3

⮑ Оххх_Охрана труда

Конкретика есть только по коллекторным электрощитовым:

  • электрощитовые должны иметь противопожарные перегородки 1-го типа, перекрытия 3-го типа и двери 2-го типа

    (СП 265.1325800.2016 Свод правил "Коллекторы коммуникационные.)

    По остальным электрощитовым требования к дверям простые: выполнены из негорючих материалов и открываться наружу. И то эти требования разбросаны так, что связать их с электрощитовыми сложновато.

Есть требования к противопожарным преградам и перегородкам

(Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям")

Согласно этим требованиям, дверь должна соответствовать противопожарной преграде и степень огнестойкости не ниже степени огнестойкости преграды.

На противопожарные перегородки двери не регламентируются.

По таблице 24 закона 123-ФЗ можно определить какая дверь какой преграде соответствует.

Вот и получается, что все зависит от категории помещения электрощитовой и какими стенами она отгорожена от остального здания. Данные сведения должны быть в проекте на здание. Если нет проекта, то только расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности.

Olka
OlkaЭксперт
28 нояб. 2023 г.· #2

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, таблица №24.

Мы ставили двери с пределом огнестойкости не менее EI 30

Светлана Подберезина
28 нояб. 2023 г.· #4