Добрый день.

Коллеги подскажите по такой ситуации. На объекте подрядчик смонтировал охранную и пожарную сигнализацию. Какие действия от меня как СОТа требуются при приемке. Понятно что принимать будут директора, нужно ли мне делать какие-либо приказы, стоит ли привлечь стороннюю организацию для проверки сигнализации? Сама сигнализация функционирует уже около месяца.

Ответы (3)

Ирина2054
20 нояб. 2023 г.· #2

Должны быть:

Акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию - подписывает организация, которая делала АПС и ваш руководитель/главный инженер

Рабочая и исполнительная документация по АПС

Сертификаты соответствия и тех. документация на приборы АПС

И вам необходимо будет заключить договор на обслуживание АСП с организацией, имеющей лицензию

из ЛНА:

можно сделать

  • Приказ о назначении рабочей комиссии для приемки в эксплуатацию технических средств пожарной сигнализации АПС
  • Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию и содержание в технически исправном состоянии установок охранно-пожарной сигнализации - но тут в самом приказе обязательно прописать, что все работы по ремонту/наладке делает организация, обслуживающая АПС, а ваше ответственное лицо только взаимодействует с ней и если увидел неисправности -- сообщает.
ША
20 нояб. 2023 г.· #3

п.61. ППР РФ

Акты проверки не реже 1 раза в квартал работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах).

п.61. ППР РФ

Договор на техническое обслуживание систем пожарной безопасности с лицензированной организацией

п.63 ППР РФ

Годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной

Защиты здания (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления

эвакуацией)

п.64 ППР РФ

Инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о

пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта.

Егор Фёдоров
20 нояб. 2023 г.· #4

⮑ Стасия ГОСТ 59638 Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID