← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#3 группа по электробезопасности

Периодичность приcвоения III группы административно-техническому персоналу?

Дмитрий Николаевич
Опубликовано 15 нояб. 2023 г.

Добрый день всем! Имеем следующие вводные- пассажирский поезд дальнего следования в котором трудятся проводники и начальник поезда. Проводникам присваивается II группа по электробезопасности в качестве электротехнологического персонала с периодичностью проверки знаний - 1 раз в год. Начальник поезда должен иметь III группу по электробезопасности в качестве административно-технического персонала с периодичностью проверки знаний - 1 раз в 3 года. Присвоение групп по ЭБ для данных категорий работников происходит внутренней комиссией работодателя. Вопрос такой если присвоение III группы (административно-технический персонал) проводится в комиссии работодателя, то можно ли устанавливать периодичность на 3 года? Или III группу на 3 года присваивает только РТН???

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (5)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Olka
OlkaЭксперт✓ Эксперт решения
15 нояб. 2023 г.· #2

Можно.

_RosSia
_RosSiaЭксперт
15 нояб. 2023 г.· #3

Конечно можете своей комиссией, но на 3 года если не участвует в организации и проводящий работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а так же для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров.

Sergey
SergeyЭксперт
15 нояб. 2023 г.· #4

⮑ _RosSia Конечно можете своей комиссией, но на 3 года если не участвует в организации и проводящий работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а так же для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров.

Согласен. Перечень таких требований к должностям имеется в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок № 903н и в ПТЭЭП от 12.08.2022 № 811.

ША
15 нояб. 2023 г.· #5

для электротехнического и электротехнологического персонала, который организует или проводит все виды работ в промышленных электроустановках, а также наделен правом выдавать наряды, указания и вести оперативные переговоры, повторное обучение и аттестация проводятся ежегодно; (К электротехнологическому персоналу по Правилам № 903н предъявляются те же требования, что и к электротехническому персоналу.)

для административно-технического персонала, который не входит в предыдущую категорию, а также для экспертов в сфере охраны труда, осуществляющих инспекцию промышленного электрооборудования, – один раз в 3 года.

Для приема экзаменов у работников приказом руководителя создаются постоянно действующие комиссии по проверке знаний: центральная и комиссии филиалов (п. 50 Правил № 796). В каждую из них должно входить не менее пяти сотрудников из числа административно-технического персонала (п. 51 Правил № 796).

С 7 марта 2023 года Правила № 796 действуют в новой редакции. По ней проверка знаний членов комиссий проводится не в Ростехнадзоре, а на самом предприятии. Как пошагово это выглядит:

  1. Руководитель компании и (или) его заместитель проходят аттестацию по энергетической безопасности (ст. 28.1 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»). Это обязательное требование для потребителей электроэнергии, подпадающих под федеральный энергетический надзор. Ростехнадзор не контролирует только энергопринимающие устройства для бытовых нужд и суммарной максимальной мощностью до 150 кВт при номинальном напряжении до 1000 В, присоединенных к одному источнику (ст. 29.1 35-ФЗ).
  2. Аттестованный руководитель проводит проверку знаний председателя, заместителя председателя и двух членов центральной комиссии по проверке знаний (п. 52 Правил № 796). Это не относится к случаям присвоения им группы по электробезопасности. Там действует особый порядок, о котором мы расскажем в следующем разделе.
  3. Центральная комиссия проводит проверку знаний остальных своих членов, а также в отношении председателя, заместителя председателя и не менее двух членов нижестоящих по иерархии комиссий организации.

    В Ростехнадзоре сдают экзамен только работники компаний, численность которых не позволяет выполнить все требования п. 50, 51, 54 и 58 Правил № 796 (п. 49.1).
АЛ
15 нояб. 2023 г.· #6

Если АДП непосредственно организует и проводит работы по обслуживанию, наладке, ремонту действующих электроустановок, выполняющий электромонтажные работы, а также имеет право выдаче нарядов и распоряжений, то сдает 1 раз в год. Если не имеет этих прав, то 1 раз в 3 года.

Ваш ответ