← Все вопросы/Охрана труда
РешеноОхрана труда#бытовки

Требования к бытовкам?

Екатерина
Опубликовано 15 нояб. 2023 г.

Здравствуйте. Напишите,пожалуйста, что вы проверяете на стройплощадках в бытовках -розетки, обогреватели, установка плиты на подложку ,еще что?

и еще, подскажите, на что ссылаться на нарушения на фото - мне не нравится отсутствие изоляции на входе, и то,что автоматы в свободном доступе, в ПУЭ не могу найти конкретные требования, ткните носом в пункт, пожалуйста, может кто-то знает. Или это не в ПУЭ?

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (3)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Никита
Никита✓ Эксперт решения
15 нояб. 2023 г.· #3

Начинаю проверку еще до входа в вагон-бытовое помещение.

  • Визуально - устойчивость вагон-бытовки.
  • Наличие заземление (с наличием знака заземления в соответствующем месте).
  • Визуально - изоляция кабелей, которые входят в вагон-бытовое помещение.
  • Окна - закрыты ли они, если в вагон-бытовом помещении никого нет.
  • Подхожу к двери. На ней я всегда должен видеть информационные таблички о 1 - принадлежности к организации. 2 - Кто ответственный в конкретном вагончика за безопасное состояние и эксплуатацию (с ФИО, должностью и номеров телефона), 3 - кто ответственный за противопожарное состояние в вагончике (также с ФИО, должностью и номером телефона).
  • Также вход в вагон должен быть безопасный (не допускаются поддоны без сплошного настила, а также отсутствие поддона при большой высоте ступени).
  • Захожу внутрь. Внутри вагона я должен увидеть висящую при входе инструкцию по пожарной безопасности.
  • Электрический щиток (как правило на входе) должен быть закрыт на ключ. А на нем должен висеть значок "Молния". Вообще щитки должны быть в защитном кожухе и закрыты. Честно говоря в электроэнергетике не силен, быть может на ПОТ при эксплуатации ЭУ можно сослаться: 3.12. Двери помещений (калитки, ворота) ОРУ, общеподстанционного пункта управления (далее - ОПУ), помещений РУ, электроустановок, камер, щитов и сборок, шкафов комплектных трансформаторных подстанций (далее - КТП), кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть закрыты на замок.
  • Смотрю есть ли в вагончике необходимая документация (паспорт вагона и т.д.).
  • Наличие пожарных извещателей (не менее 2 шт.), а также наличие того, что индикаторы моргают.

    -Наличие огнетушителей (в специальных поддонах с удобным доступом и соответствующим знаком над ним). Также требуется проверить индикатор и пломбы на огнетушителях
  • Визуально проверяю исправность электроприборов. Если обогреватели висят на стене на креплениях - наличие за ним металлического экрана.
  • Проверяю наличие мест для сушки одежды (на обогревателе не должны сушиться СИЗ).
  • Своевременное ведение журнала учета и осмотра первичных средств пожаротушения.

Вообще единолично проверять вагоны СОТу не рекомендуется, это комиссионный ежемесячный процесс, как по мне с составлением акта. В комиссию можно включить электрика организации. Который может проверить и сопротивления изоляции вагона, схему электроснабжения (соответствие ей),

Если в кратце, то так 🙂

Сергей Пронин
15 нояб. 2023 г.· #2

⮑ Екатерина

Пока быт ПТЭЭП 6, пользовался этим пунктом))/

2.2.4. Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты должны быть ограждены от случайных прикосновений. В специальных помещениях (электромашинных, щитовых, станций управления и т.п.) допускается открытая установка аппаратов без защитных кожухов.

Но пока только на ПОС ссылаюсь, при проверках.

ao-ens-list-proverki-stroitelnoi-bytovki.docx
1MB

Может пригодится чек лист))

Дмитрий Шеломенцев
21 нояб. 2023 г.· #4

БЫТОВКИ (в скобках - номер нормативки, название приведёно в конце.)

Ввод кабеля не через разъём или трубу в бытовку (нет "гуська" или разъёма) п.3.2.6(11)

прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; пп.З, п.35(8)

Для электрического освещения помещений зданий, как правило, применяются осветительные приборы с люминесцентными и светодиодными источниками света. 3.4.4.(11)

Нет защитного колпака (плафона ) на светильниках в бытовых помещениях, предусмотренных конструкцией

пп.В, п.35(8); п. 6.5.8(10)

Не допускается применение подвесных светильников в зданиях контейнерного типа и в блокконтейнерах зданий сборно-разборного типа 3.4.5.(11)

Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы. 32 (8)

Не допускается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя. и) п.35(8)

Временные складские (кладовые), мастерские и административно-бытовые помещения в строящихся зданиях обеспечиваются огнетушителями п.60; п.312(8)

Эксплуатация отопительных приборов без противопожарной разделки (отступ) п.77(8)

  1. Запрещается: п.35(8)

    б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; б) п.35(8)

    в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; в) п.35(8)

    г) пользоваться электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; г) п.35(8)

    д) использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; д) п.35(8)

Примечания:

8 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

9 СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004

10 ГОСТ 58760 ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ) Общие технические условия

11 ГОСТ 58761 ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ (ИНВЕНТАРНЫЕ). ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ Технические условия

Ваш ответ