Подскажите, пожалуйста, как вести учет автомобильных огнетушителей в организации? Закупили ОП-2. Как их нумеровать? Вести учет?
Ответы (4)
Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179 распространяется на все, эксплуатируемые огнетушители.
Нумерацию определяет работодатель, журнал учета обязателен, место установки - автомобиль.
Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты», согласно Правил противопожарного режима. В «Журнале эксплуатации систем противопожарной защиты» должен быть раздел "Учёта наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п.60 правил).
Согласно «СП9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» написано, что нужно вести журнал учёта и эксплутационный паспорт (4.1.33 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. )
Порошковые огнетушители, используемые для защиты транспортных средств, должны обязательно проверяться в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 месяцев.
Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и (или) физических факторов, должны перезаряжаться не реже раза в год, остальные огнетушители, установленные на транспортных средствах, не реже одного раза в два года.
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"
(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179)
4.1.33. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт.