Прошу привести конкретный пример возможной отделки, так чтобы у пожарного надзора не было претензий.
В данный момент отделка выполнена пластиковыми панелями

Прошу привести конкретный пример возможной отделки, так чтобы у пожарного надзора не было претензий.
В данный момент отделка выполнена пластиковыми панелями

Здравствуйте, за пластиковые панели на стенах и потолке первая проверка пожнадзора выпишет Вам предписание на цать пунктов и возможен штраф т.к. это эвакуационный выход, данные панели при горении будут выделять копоть и очень едкий дым, лучше все это заменить на гипсокартон. Стены и потолок должны быть обшиты негорючими материалами.
При отделке путей эвакуации следует придерживаться требований:
ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2023), таблица 28. Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации.
Посмотрите еще п. 5. статьи 134 ФЗ №123.
А вообще, пластиковые панели пипец как горят и безумно опасны. Пару вдохов дыма от горящих панелей и возможен летальный исход. И это не шутка. Раньше модно было сауны пластиком отделывать, быстро дешево. Но после того как генералы МЧС угарели в такой сауне, тогда и ввели запрет на эти панели.