← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#комиссия

Какие группы должны быть у членов комиссии по электробезопасности?

ОТ
Опубликовано 8 нояб. 2023 г.

Добрый день! Планируем создать аттестационную комиссию внутри организации, в настоящий момент имеем:

Председатель комиссии - энергетик (имеет 5 гр выше 1000В)

Зам председателя - гл инженер (имеет 2 гр до 1000В)

Члены комиссии:

Начальник отдела (имеет 2 гр до 1000В)

Начальник отдела (имеет 2 гр до 1000В)

Начальник отдела (имеет 2 гр до 1000В)

Вопрос:

1) Зам-лю председателя комиссии какую группу достаточно иметь (вроде как 4 выше 1000В)?

2) Если гл инженер сейчас имеет 2 гр до 1000В, то ему теперь нужно сдать на 3 гр до 1000В или сразу можно на 3 выше 1000В?

Не понимаю, помогите, пожалуйста. Может зам-лю председателя вообще достаточно иметь 4гр до 1000В?

У нас есть электроустановки выше 1000В.

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (4)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
ША
Шайба✓ Эксперт решения
8 нояб. 2023 г.· #5

Комиссия создается приказом руководителя организации. Состав комиссии – не менее 5 человек, прошедших проверку знаний в комиссии Ростехнадзора. Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии должны иметь группу по электробезопасности: V – для электроустановок до и выше 1000В. (это ответственный за электрохозяйство и его зам), остальные члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности - они у вас её и имеют (группа не оговаривается - может быть и вторая)

Правилами допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов Ростехнадзора. Таким образом, председатель и два члена комиссии организации проходят проверку знаний в комиссии органов Ростехнадзора, в случае успешного результата проверки знаний организационно-распорядительным документом определяется комиссия организации из этих троих работников для проведения проверки знаний остальных членов комиссии организации на месте. В случае успешного результата проверки знаний остальных членов комиссии организации на месте, организационно-распорядительным документом определяется постоянная комиссия организации. Разрешение Ростехнадзора о проверке знаний остальных членов комиссии организации на месте не требуется.

OlkaЭксперт
8 нояб. 2023 г.· #2
  1. Комиссия по проверке знаний организации должна состоять не менее чем из пяти человек, включая председателя и заместителя (ей) председателя комиссии. В состав комиссии по проверке знаний организации должны включаться работники из числа административно-технического персонала организации (ее филиала, представительства) по направлениям проверки знаний.

Присвоение группы происходит по порядку, с соблюдением сроков согласно Приложения № 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н.

Нельзя перескочить через группу (пропустить). Не менее 4 членов комиссии должны быть аттестованы в РТН. Пока не образована своя комиссия (хотя бы из 3-х человек) присвоить группу пятому члену комиссии вы не сможете.

Ответственный за электрохозяйство и его заместитель должны иметь одинаковую группу ЭБ.

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
8 нояб. 2023 г.· #3

⮑ Оххх_Охрана труда Здравствуйте!

Может зам-лю председателя вообще достаточно иметь 4гр до 1000В? У нас есть электроустановки выше 1000В.

Смотрите, ПТЭЭП № 811

  1. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя осуществляется после проверки знаний в соответствии с главой IV Правил и присвоения им следующей группы по электробезопасности:

    V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;

    IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.

Вот вам уже председатель комиссии и его зам.

Если гл инженер сейчас имеет 2 гр до 1000В, то ему теперь нужно сдать на 3 гр до 1000В или сразу можно на 3 выше 1000В?

Можно сразу на 3 выше 1000В. В таблице по присвоению групп (Приложение №1 Приказа 903н) ничего не сказано про напряжение. Но ваш РТН может не пропустить это, лучше позвоните и уточните у них. Наши допускали

SergeyЭксперт
8 нояб. 2023 г.· #4

⮑ Оххх_Охрана труда 2) Если гл инженер сейчас имеет 2 гр до 1000В, то ему теперь нужно сдать на 3 гр до 1000В или сразу можно на 3 выше 1000В?

Добрый день, у нас в РТН тоже постепенно (сдавал инженер-энергетик), сначала на 3 гр. до 1000В, потом на 3 гр. до и выше 1000В, и потом уже 4 гр. до и выше 1000В.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.