Добрый день! Пожалуйста, подскажите для офисного помещения размером 423 кв. м. (есть серверная) сколько и какие огнетушители нужны?
Ответы (5)
Добрый день.
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР), утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. N 1479, строго регламентируют количество и тип огнетушителей, которые должны быть установлены в зданиях и помещениях различного назначения. Так, в Приложениях 1 и 2 к ППР определяется следующий порядок расчета огнетушителей:
- для зданий и помещений общественной инфраструктуры (небольших офисов, торговых площадей, учреждений образования и здравоохранения и др.) рекомендованы универсальные порошковые огнетушители (ОП) с объемом от 4 литров. Расчет баллонов для этих объектов должен проводиться по следующей формуле: 5 л смеси огнетушащего вещества на 50 кв. м площади
Для серверной комнаты следует отдавать предпочтение углекислотным огнетушителям. Преимущество ОУ в том, что они быстро справляются с возгоранием, а также безопасны для оборудования и компьютерной техники.
В серверной, если она больше 24 м2 должно быть автоматическое пожаротушение