Разрешено ли отключать пожарную сигнализацию в законсервированном здании, которое не эксплуатируется? Крыша здания течет и постоянно происходят ложные сработки пожарных извещателей, т.к. вода попадает на них, а на ремонт крыши деньги не выделяются.
Ответы (3)
Честное слово - не знаю отменили этот док или нет, но под Ваш случай подходит капитально.
РД 009-01-96
СИСТЕМА РУКОВОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
1.3.9. Администрация объектов обязана обеспечить в период выполнения работ по ТО и ППР, проведение которых связано с отключением установок, пожарную безопасность защищаемых установками помещений компенсирующими мерами, поставка в известность об этом органы управления Государственной противопожарной службы и, при необходимости, вневедомственной охраны.
Правила противопожарного режима не предусматривают возможность отключения системы пожарной сигнализации при проведении ремонтных (строительных, отделочных) работ в помещениях, при этом нормативный документ по пожарной безопасности ГОСТ Р 59638-2021, всё же оговаривает такую возможность, но только для помещений, в которых непосредственно проводятся ремонтные работы. Оповещение подразделений МЧС России, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор, при отключении СПС в ремонтируемых помещениях нормативными правовыми актами и нормативными документами не предусмотрено.
Как описали выше коллеги, то возможны следующие действия:
- Организовать комиссию по осмотру аварийного здания. По результатам комиссии признать здание аварийным и подлежащим консервации.
- Разработать технические мероприятия по отключению здания от системы электроснабжения с внесением изменением в схемы. Ознакомить персонал.
- Издать ОРД о назначении ответственных лиц. Ознакомить персонал.
- Направить оповещение в подразделение МЧС России, либо быть готовым в любой момент показать приказ или распоряжение о выводе из эксплуатации в данном здание АПС.
- Отключить здание от системы электроснабжения и отключить АПС.