← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#огнетушители

Когда же перезаряжать?

YA
Опубликовано 7 сент. 2023 г.

Коллеги, подскажите, когда же проводить повторную перезарядку?

Пример: стоял у нас 5 лет огнетушитель, пришло время перезаряжать - перезарядили. А далее, когда проводить повторную перезарядку? Через 5 лет?

Поднялся вопрос: бывшие коллеги из ПЧ говорят, что повторная перезарядка каждый год. Подтверждения этой информации я не нашла. В нормативке (в СП) сказано "не реже 1 раза в 5 лет), в паспорте огнетушителя тоже самое.

И организация, которая у нас занимается перезарядкой тоже пишут следующий год (фото).

И вот непонятки какие-то, помогите разобраться.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Ответы (4)

Алим Хасанович
7 сент. 2023 г.· #2

⮑ Yana98

Доброе утро! Так у Вас на картинке ещё старые ОВП( огнетушитель воздушно-пенный), который перезаряжается один раз в год! Что у Вас и указано в конце на огнетушителе, до 2024 года.

Чтобы не было таких казусов и вообще я давно заменил на ОП порошковые и где-то ОУ углекислотные, у которых и перезарядка реже, раз в пять лет и они универсальные, можно тушить и электрооборудования.

Упсс.. Что-то не досмотрел, у вас обведено кружком ОУ, тогда неправильно, должно быть раз в пять лет, а вам прописали год!

Артем
7 сент. 2023 г.· #3

Ваш походу 1 раз в 5 лет.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

АЛ
7 сент. 2023 г.· #4

СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к

эксплуатации. Утверждены приказ №179 от 25.03.20009., п. 4.4.2

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

13-2-1-3-svody-pravil-16305053711002944187.pdf
1MB
Sergey
SergeyЭксперт
7 сент. 2023 г.· #5

⮑ Yana98 Здравствуйте. Сроки технического обслуживания, проведения плановой проверки и выполнения перезарядки огнетушителей строго определены в СП 9.13130.2009 и ГОСТ 51057-2001.

Нормативные сроки зарядки огнетушителей и проверки исправности, в первую очередь, зависят от характеристик и состава огнетушащего вещества (ОТВ), второстепенные факторы, влияющие на периодичность, — место эксплуатации и материал корпуса.

Квартальный и ежегодный контроль

Для выявления и своевременной замены или перезарядки нерабочих огнетушителей предусмотрены регулярные проверки:

Один раз в квартал — осмотр баллона на наличие повреждений, контроль свободы доступа к средству пожаротушения.

Один раз в год — проверка основных характеристик и качества ОТВ (веса, давления) и состояния фильтров.

Важно! Сроки проверки ОТВ для баллонов, которые подвергаются постоянному воздействию близким к предельным высоким или низким температурам, влажности свыше 90%, сильной вибрации и другим неблагоприятным факторам, сокращаются до 6 месяцев.

Периодичность осмотра и проверки моделей с корпусом из нержавеющей стали, с внутренней полимерной или эпоксидной защитой, с фторсодержащим (концентрированным и находящимся в отдельной емкости) или стабилизированным углеводородным пенообразователем устанавливается производителем. Вся информация о сроках указывается на корпусе. Частота перезарядки огнетушителей с ОТВ на основе водной эмульсии может быть даже 1 раз в 10 лет.

Методы контроля определяются видом огнетушащего вещества — газовые (углекислотные и хладоновые) взвешивают и проверяют фильтры, порошковые (ОП) вскрывают. Для проверки ОП берут 3% баллонов от общего количества на предприятии или в здании и осматривают состояние активных компонентов. Если один из них оказался испорченным, на перезарядку отправляют все.

После каждой выполненной проверки в журнале учета огнетушащих средств делают соответствующую отметку с датой и описанием технического состояния.

Перезарядка

Общие сроки перезарядки огнетушителей в зависимости от ОТВ:

Если внутрь закачана вода, водный раствор или пена — 1 раз в год.

Если заполнен порошком, углекислотой, хладоном — 1 раз в 5 лет.