← Все вопросы/Пожарная безопасность
РешеноПожарная безопасность#сигнализация

На что сослаться в нарушении (фото)?

YA
Опубликовано 31 авг. 2023 г.

Коллеги, нашла тут на предприятии покрашенную ИПР. И вот вопрос, на что сослаться? 🤔

Про знак ничего не говорите, это вечная проблема, уже даже инструкцию создали как вешать знаки пож безопасности, когда-нибудь приведём все в порядок.

Но вот про ИПР вопрос насущный.

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (5)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Sergey
SergeyЭксперт✓ Эксперт решения
3 сент. 2023 г.· #6

⮑ Yana98 Здравствуйте, как выше написали, это внесение изменений в конструкцию при покраске, но ГОСТ Р 50898-96 не действует, заменен на ГОСТ Р 53325-2009 и тот тоже заменен на ГОСТ Р 53325-2012.

АЛ
1 сент. 2023 г.· #2

Я бы указал п. 54. постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

Алим Хасанович
1 сент. 2023 г.· #3

⮑ Yana98

А зачем покрасили то извещатель? Я чего-то не понял...

Olka
OlkaЭксперт
1 сент. 2023 г.· #4

Красивенько))) И пофиг, что кнопка не сработает...По идее проверка работоспособности должна это выявить.

_RosSia
_RosSiaЭксперт
3 сент. 2023 г.· #5

Несоответствие ГОСТ Р 50898-96

Покраска извещателя это внесение изменений в его конструкцию, в том смысле, что если он покрашен то должен быть испытан производителем на соответствие ТУ и Нормам.

Ваш ответ