← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

Как определить максимальное количество людей, исходя из ширины дверей?

ДА
Опубликовано 25 авг. 2023 г.

Добрый день!

Необходимо определить максимальное количество человек для уже построенных зданий. Помогите, пожалуйста разобраться.

  1. Имеется трехэтажное административно-бытовое здание.

    На каждом этаже 2 выхода на лестницы, ширина в чистоте около 1м.

    п.4.2.10 СП 1 - 2 выхода для 50 и более человек на этаже

    Но есть п.4.2.19 СП1 - Минимальная ширина эвакуационных выходов ... при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.

То есть всё таки действует ограничение в 50 человек или так как выхода 2, можем считать что не все 50 пойдут через одну дверь и можем разместить больше 50ти?

А если дверь с лестницы на улицу меньше 1,2м, то получается, что на всех трёх этажах может быть только 50 человек в сумме? Может быть кто-то встречал рекомендации по распределению людей на этажах - где больше, где меньше?

  1. Имеется склад - единое помещение площадью ок.6 000м2, 4 выхода - в каждом из углов, ширина каждого в чистоте 0,9м

Получается, что максимальное количество человек - 50(исходя из п.4.2.19) или всё таки за счет того, что выхода 4, то количество людей может быть увеличено?

А если склад разделят перегородкой на 2 помещения (с двумя выходами на улицу в каждом), то получается, что теперь для каждого помещения у нас макс.50, то есть для склада в целом - 100?

Но если в перегородке будут эвакуационные проемы (то есть эвакуация через соседнее помещение), то максимальное количество людей не увеличится?

Заранее большое спасибо за ответы!

Ответы (1)

Алим Хасанович
27 авг. 2023 г.· #2

⮑ Дарья Имеется трехэтажное административно-бытовое здание.

На каждом этаже 2 выхода на лестницы, ширина в чистоте около 1м.

п.4.2.10 СП 1 - 2 выхода для 50 и более человек на этаже

Но есть п.4.2.19 СП1 - Минимальная ширина эвакуационных выходов ... при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, должна быть не менее 1,2 м.

Ну, давайте разбираться...

Толкование СП 1.13130 по моей версии.))..

Из всех помещений здания при выходе в коридор, вестибюль, холл должен предусматриваться выбор 2-х путей эвакуации, допускается устройство одного пути эвакуации из помещений наружу или в ЛК если на этаже (части этажа) не более 20 чел. и площадь этажа (части этажа) не превышает 300 м2:

  • п.5.3.12 (Ф1.2);
  • п.5.4.17 (Ф1.3 помещений учреждений общественного назначения по табл.В.1 СП 118.13330.2012);
  • п.7.1.12 (Ф3);
  • п.8.3.8 (Ф4.3).

    Вот... теперь на основании этих сводов правил и категорийности зданий, мы видим, что допускается и один путь эвакуации при не более 20-ти душ и площади не больше 300кв. м.!

    Пока запомните это!)

    Есть другой путь, возможно для Вас более подходящий для объяснения пожнадзору и при проверке для расчёта, чтобы задокументировать свою эту хотелку

При наличии двух и более эвакуационных выходов из помещения, этажа или здания должна обеспечиваться суммарная требуемая ширина всех выходов без учета каждого одного из них, принимая во внимание их рассредоточенность.

Требуемая ширина (суммарная) 1 погонный метр на 165 чел.

Исключаем выход шириной 1,2 м, остается 2х1м (т.е. 2,0м), т.е. требования по общей пропускной способности выполнены (с учетом исключения выхода с максимальной пропускной способностью)!

Поэтому, вполне можете объяснить возможность применения выхода шириной всего в 1.0 м достаточной, так как выхода -два и суммарная максимальная пропускная способность не хромает!

Теперь по второму вопросу...

Имеется склад - единое помещение площадью ок.6 000м2, 4 выхода - в каждом из углов, ширина каждого в чистоте 0,9м

Здесь применяется тот же суммарный принцип расчёта. Тем более на складах обычно находятся единовременно только работники склада, там отсутствуют такие категории людей как посетители, гости и посторонние люди.

Вообщем, я бы ссылался на этот пункт и готовил бы доеументы о расчётах пожарного риска при таких значениях:

4.2.17. При наличии двух и более эвакуационных выходов из помещения, этажа или здания должна обеспечиваться суммарная требуемая ширина всех выходов без учета каждого одного из них, принимая во внимание их рассредоточенность.