← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#спецодежда, спецобувь и СИЗ

Нужны ли антистатические СИЗ при работе в Серверной?

Vika Mart.
Опубликовано 25 авг. 2023 г.

IT работники работают со слаботочкой в серверной.

Нужны ли им антистатические СИЗ? (в ЕТН среди антистатических СИЗ в п. 3.3 приводятся костюм, ботинки, перчатки)

Или есть какие-то определенные условия, при которых в серверной выдаются антистатич. СИЗ?

В интернете пролистала по этому вопросу несколько топиков, и все, что удалось пока выяснить - это то, что в серверной антистат. СИЗ используют для защиты оборудования, а не работников)

А те области (нефтегаз, производство электроники, химпромышл., взрывоопасное производство), где используют эти СИЗ для защиты работников, совсем далеки от нашей

Ответы (7)

Olka
OlkaЭксперт
25 авг. 2023 г.· #2

Для работы в серверной можно выдать обычные СИЗ, желательно с низким содержанием синтетики. Антистатика влияет только на работу самого оборудования, самим работникам в таких помещениях в этом смысле угрозы здоровью нет.

В крайнем, если опасаетесь, то повесьте браслет на оборудование и будет вполне достаточно.

Rostov161
Rostov161Эксперт
25 авг. 2023 г.· #3

Нет, обычный костюм выдавайте. Антистатик выдавали только для работников взрывопожароопасных помещений

DSP
DSPЭксперт
25 авг. 2023 г.· #4

⮑ Vika Mart. я бы однозначно обеспечил работников подобными СИЗ. Антистатический костюм (халат), обувь, перчатки, возможно, антистатический браслет. Лучше перебдеть, чем недобдеть.

_RosSia
_RosSiaЭксперт
25 авг. 2023 г.· #5

Нету необходимости, выдают обычные СИЗы. Дело конечно какое помещение, какое оборудование в серверной новое, старое и т.п. может из этого какие то дополнительные меры можно сделать.

Алим Хасанович
26 авг. 2023 г.· #6

⮑ Vika Mart. IT работники работают со слаботочкой в серверной.

Нужны ли им антистатические СИЗ? (в ЕТН среди антистатических СИЗ в п. 3.3 приводятся костюм, ботинки, перчатки)

Или есть какие-то определенные условия, при которых в серверной выдаются антистатич. СИЗ?

Да нет... нет никаких особых условий, чтобы выдавались именно антистатические СИЗ и какие-либо требования по этому поводу в НПА

Выдавайте обычные СИЗ, а помещение серверной я бы просто увлажнял воздух увлажнителями.

И тогда не накапливалось бы статическое напряжение и разряд, который грозит искрами, а значит вероятностью возгорания!)

А вообще,это самое статическое напряжение вредит скорее не человеку! А кому? Правильно, всем электроприборам, деталям и компонентам электроники, которые очень восприимчивы к резким колебаниям и вспышкам энергии и потому сразу выходят из строя)

Вот и всё, рад был помочь!)

НО
29 окт. 2023 г.· #7

Подскажите пожалуйста а вообще какие риски у них и что выдаёте?

Sergey
SergeyЭксперт
30 окт. 2023 г.· #8

⮑ Алим Хасанович Да нет... нет никаких особых условий, чтобы выдавались именно антистатические СИЗ и какие-либо требования по этому поводу в НПА

Выдавайте обычные СИЗ, а помещение серверной я бы просто увлажнял воздух увлажнителями.

И тогда не накапливалось бы статическое напряжение и разряд, который грозит искрами, а значит вероятностью возгорания!)

А вообще,это самое статическое напряжение вредит скорее не человеку! А кому? Правильно, всем электроприборам, деталям и компонентам электроники, которые очень восприимчивы к резким колебаниям и вспышкам энергии и потому сразу выходят из строя)

Вот и всё, рад был помочь!)

А мы установили в серверных очистители воздуха, чтобы пыль не скапливалась + работают кондиционеры для охлаждения естественно.