← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#1 группа по электробезопасности

Группы по электробезопасности как часто проводить проверку знаний?

ДИ
Опубликовано 24 авг. 2023 г.

На основании пункта 1.4.20 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 N 6, очередная проверка знаний должна проводится в следующие сроки:

для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющие в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров - 1 раз в год;

для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а так же для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок - 1 раз в 3 года.

Но на данный момент вышепредставленный НПА не актуален, а в 903н я не нашла информации про частоту очередных проверок.

Подскажите, пожалуйста, с какой периодичностью нужно обучать на I, II, III и IV группы по ЭБ? Для неэл. персонала можно ли проводить проверку знаний путем внесения данных в журнал для 1 группы по элбез? Или нужен отдельный журнал? А для элтех. персонала проверку нужно проходить в Ростехнадзоре? Спасибо!

Ответы (5)

Sergey
SergeyЭксперт
24 авг. 2023 г.· #2

⮑ Дина Добрый день.

Приказ Минэнерго России от 12 августа 2022 года N 811.

  1. В отношении персонала потребителя должна проводиться первичная и периодическая (очередная и внеочередная) проверка знаний.

    Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в работе более 3 лет.

Очередная проверка знаний должна проводиться в следующие сроки:

  • для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, - не реже одного раза в 12 месяцев;
  • для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, - не реже одного раза в 3 года.

Время следующей проверки знаний должно устанавливаться исходя из даты последней проверки знаний.

Внеочередная проверка знаний должна проводиться независимо от срока проведения предыдущей проверки знаний при наличии оснований, предусмотренных пунктом 47 Правил работы с персоналом.

Olka
OlkaЭксперт
24 авг. 2023 г.· #3

Для неэл. персонала можно ли проводить проверку знаний путем внесения данных в журнал для 1 группы по элбез?

Группа I по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу (из числа персонала, не относящегося к электротехническому и электротехнологическому персоналу, выполняющие работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током). Перечень должностей, рабочих мест, на которых для выполнения работы необходимо присвоение работникам группы I по электробезопасности, определяет руководитель организации (обособленного подразделения). Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I по электробезопасности с оформлением в журнале, в котором указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, его должность, дата присвоения группы I по электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего. Присвоение группы I по электробезопасности производится путём проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретённых навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током.

(в ред. Приказа Минтруда России от 29.04.2022 № 279н)

hayalci
24 авг. 2023 г.· #4

МинЭнерго 6 отправлен в топку, вместо него действует МинЭнерго 811

_RosSia
_RosSiaЭксперт
24 авг. 2023 г.· #5

Проверку знаний можно делать хоть каждый день, это как установите на предприятии например в Россетях раз в 3 месяца для нарушителей бывает, диспетчеры 1 раз в 6 месяцев и т.д.

Алим Хасанович
24 авг. 2023 г.· #6

⮑ Дина

Да, всё верно описали, но ссылка на НПА у Вас старая, ниже Сергей дал ссылку на новые НПА, где также остались периодичность, раз в год и раз в три года. Здесь и логически понятно, кому раз в год , а кому раз в три года.

А насчёт неэлектротехнического персонала, у них есть инструктаж, теперь только раз при приёме на работу и всё. Заносится в отдельный журнал, форма которого уже давно есть и мало менялась. Проводит ваш же штатный работник с группой допуска не ниже 3-тьей.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.