← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

можно ли устанавливать розетки в помещении архива?

ПО
Опубликовано 24 авг. 2023 г.

Возникла потребность установки кондиционера в помещении архива, а для подключения нужно установить розетку. Какие существуют требования пожарной безопасности к помещению архива ? Разрешено ли устанавливать в этом помещении розетки?

Ответы (5)

SergeyЭксперт
24 авг. 2023 г.· #2

⮑ Пожинженер Здравствуйте.

ПУЭ. Правила устройства электроустановок (не зарегистрированы в Минюсте, поэтому применение Правил не обязательное, а добровольное).

Глава 7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах

В помещениях архивов, музеев, картинных галерей, библиотек, а также в пожароопасных зонах складских помещений запрещается применение разъемных контактных соединений, за исключением соединений во временных сетях при показе экспозиций.

24 авг. 2023 г.· #3

⮑ Пожинженер Разрешено ли устанавливать в этом помещении розетки?

Насколько знаю и помню , то НЕТ

Мы в архиве от библиотеке делали

как вариант - постоянное подключение, в коммутационной коробке, без розетки. Понимаю, что выглядит бредово, но тем не менее, правила есть правила...

Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
24 авг. 2023 г.· #4

⮑ Пожинженер

1) В ППР 1479 про архив как таковой речи нет, но если брать раздел XIV. Объекты хранения, то прямого запрета нет, а раньше он был:

в старых правилах пункт звучал: «Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается»

В действующих: 293. "Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы".

2) СП 76.13330-2016

6.11 Электрооборудование установок в пожароопасных зонах

6.11.5 Монтаж электрооборудования в пожароопасных зонах рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями, приведенными в [И 1.02-09 (Инструкция по монтажу электрооборудования в пожароопасных зонах)].

Но и там всё неоднозначно.

А если пойти другим путём, освещение же заведено в архив. Сделать розетку на обратной стороне стены, пробурить дырку под кабель и всё, розетки как бы нет в архиве?

У меня в архиве розетки есть, там комп стоит. Причем архив готовился под приёмку ФСБ для гостайны и розетки были с момента проектирования. Просто в таких случаях с гостайной комп выносить из архива нельзя, а как ещё работать?

Но ситуация, конечно... без слов.

Как с решетками для окон. На одно окно мы поставим с замком для антитеррора, на второе без замка для пожарных

OlkaЭксперт
24 авг. 2023 г.· #5

Ранее правила пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации регулировались Приказом Министерства культуры РФ от 12 января 2009 г. N 3 "Об утверждении Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных архивов Российской Федерации". Там был прямой запрет.

Однако, с 13 февраля 2023 г. данный приказ признан утратившим силу. Остается только ППР №1479.

MA
24 авг. 2023 г.· #6

⮑ Пожинженер

Неплохое предложение выдвинула @Реутова Юлия

Но я бы вам еще рекомендовала заранее продумать, как доказать инспектору, что кондиционер - это не электронагревательный прибор (ибо нагревательный элемент практически во всех кондиционерах есть).

Запрет на розетки - в рекомендованных ПУЭ.

А запрет эксплуатации в складах электронагревательных приборов - в обязательных ППР 1479.