← Все вопросы/Охрана труда
РешеноОхрана труда#мероприятия по охране труда

Коллеги как грамотно ответить руководству на поставленную задачу?

SpecD
Опубликовано 23 авг. 2023 г.

Добрый день! Ситуация следующая: после дождя на арендованном складе произошла течь из ливневок во внутрь помещений склада. Воды много (см. 20 от уровня пола), погрузочная техника встала, собственник отвечает что у него всегда так. Но руководство арендатора заставляет разобраться во всем своего штатного СОТа (установить причины, организовать работы по исключения травмирования сотрудников и т.п.) Помогите коллеги разобраться, разве это вообще относиться к обязанностям СОТа?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (8)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Rostov161
Rostov161Эксперт✓ Эксперт решения
23 авг. 2023 г.· #6

Если течет крыша в складе (тем более так сильно) то там и находиться вредно с точки зрения микроклимата.

Я бы на Вашем месте написал СЗ о том, что вы провели обследования склада с гигрометром, который установил значительное превышение влажности микроклимата в рабочих зонах, что может повлечь за собой ухудшение состояния здоровья работников, больничные листы прочие неприятности, а в случае жалобы работников в надзорные органы, может повлечь за собой проверки, штрафы, предписания и т.д. Обязательно укажите, что вы, как СОТ, настоятельно рекомендуете не использовать данное помещения для работ, до восстановления ливневок и проблемных участках крыши. Так же просите дать распоряжение главному механику (инженеру/ОКСу) просчитать объем работ, стоимость и сроки выполнения восстановительных работ. Юридическому отделу подготовить претензионное письмо в адрес арендодателя о финансовых потерях последнего потопа и порядок расчетов в случае восстановительных работ силами и средствами арендатора.

Sergey
SergeyЭксперт
23 авг. 2023 г.· #2

⮑ SpecD Добрый день, а арендатора устраивает такое положение дел на складе (неработающие как положено ливневки) и он заставляет своих работников трудиться в таких условиях?

Алим Хасанович
23 авг. 2023 г.· #3

⮑ SpecD Помогите коллеги разобраться, разве это вообще относиться к обязанностям СОТа?

Вот и я , читая Вас, на Вашем последнем вопросе и вспомнил, что я всё таки СОТ, а не главный инженер или главный механик!)) Причём здесь Вы?? Это производственный, организационный вопрос!

Артем
23 авг. 2023 г.· #4

Ваша задача,как СОТа грамотно донести руководству, что на этом участке возможны травмы с работниками, лучшие документально, дальше их проблемы.

Olka
OlkaЭксперт
23 авг. 2023 г.· #5
Сергей Пронин
23 авг. 2023 г.· #7

⮑ SpecD организовать работы по исключения травмирования сотрудников

Как по мне это обязанности непосредственных руководителей рабочих, а руководству донести, это тем что моих работников там нет.

Майя Глебова
23 авг. 2023 г.· #8

@SpecDmitriy, добрый день.

Всё же, полагаю, в первую очередь нужно посмотреть Договор аренды. Кто отвечает за безопасную эксплуатацию зданий и сооружений и их обслуживание. Мы тоже являемся арендаторами, и у нас в договоре аренды прописано, что обслуживает и ремонтирует всё Арендодатель.

Светлана Подберезина
23 авг. 2023 г.· #9

⮑ SpecD Мы имеем неработающую СУОТ в части реализации процесса создания безопасной производственной среды.

Читайте: Как обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий и сооружений

Лицами, ответственными за эксплуатацию здания, является (ч. 1 ст. 55_25 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ)):

  • собственник здания;
  • лицо, которое владеет зданием на ином законном основании (аренда, хозяйственное ведение, оперативное управление и др.). Ответственность данного лица за эксплуатацию зданий устанавливается договором либо решением органа государственной власти (органа местного самоуправления).

Периодичность и состав работ по техническому обслуживанию и поддержанию надлежащего технического состояния зданий (включая необходимые наблюдения, осмотры) определяется в соответствии с (ч. 4 ст. 55_25 ГрК РФ):

  • проектной документацией;
  • результатами контроля технического состояния зданий.

Периодичность и состав работ по технической эксплуатации зданий определяется индивидуально для каждого здания, исходя из условий их строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации (ч. 4 ст. 55_25 ГрК РФ).

Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, обязано вести журнал эксплуатации здания, в который вносятся сведения о (ч. 5 ст. 55_25 ГрК РФ):

а) датах и результатах осмотров, контрольных проверок или мониторинга:

  • оснований здания;
  • строительных конструкций;
  • сетей инженерно-технического обеспечения здания;

б) выполненных работах по техническому обслуживанию здания;

в) проведении текущего ремонта здания;

г) датах и содержании выданных уполномоченными органами исполнительной власти предписаний об устранении выявленных нарушений;

д) сведения об устранении нарушений при эксплуатации зданий.

Надзор в сфере правил технической эксплуатации зданий и сооружений осуществляется органами:

а) Ростехнадзора - в части контроля за эксплуатацией:

  • строительных конструкций,

    -подъемных устройств в здании:
  • систем инженерно-технического обеспечения здания;

б) Роспотребнадзора - в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий.

За ненадлежащее выполнение работ по технической эксплуатации здания, а также за отсутствие технической документации, выявленное в ходе проведения проверки, контролирующим органом выносится предписание об устранении нарушений. В предписании устанавливается срок устранения нарушений (ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля").

Невыполнение в установленный срок предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ):

  • на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей или дисквалификацию на срок до 3 лет;
  • на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей.

Вследствие ненадлежащей эксплуатации здания может быть нарушены:

  • технические свойства ограждающих конструкций и перекрытий здания;
  • работа инженерно-технических коммуникаций здания (водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжения, вентиляция). Это в свою очередь повлечет нарушение санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации здания.

За нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации здания законодателем предусмотрена административная ответственность в виде штрафа (ст.6.4 КоАП РФ):

  • на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей;
  • на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Ваш ответ