← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

спасательный пожарный трап вместо наружной лестницы?

Ольга
Опубликовано 22 авг. 2023 г.

Здравствуйте! Допускается ли оборудовать эвакуационный выход с 3 этажа спасательным пожарным трапом вместо наружной металлической лестницы?

Ответы (5)

Olka
OlkaЭксперт
22 авг. 2023 г.· #2

Я думаю, что нет, так как это устройство, которым комплектуют пожарную охрану, это мобильное средство.

трап спасательный пожарный (трап): Пожарное спасательное устройство, предназначенное для скользящего спуска людей с высотных уровней при пожарах или аварийных ситуациях в зданиях, сооружениях, на морских судах и других объектах.

Алим Хасанович
22 авг. 2023 г.· #3

⮑ Ольга

Нет, никаких дополнительных трапов или других устройств, которые перекрывают основное средство эвакуации по проекту здания, не должно быть!

ОЛ
22 авг. 2023 г.· #4

⮑ Olka которым комплектуют пожарную охрану

Трап трапу рознь.

Есть "Трап спасательный пожарный САМОСПАС" - это одно из возможных средств спасения с высоты до 5 этажа включительно, позволяющее организовать экстренную эвакуацию из опасной зоны людей любого возраста, дееспособности и мобильности.

Трап аварийно эвакуационный САМОСПАС используется в ситуациях, когда иные возможности спасения недоступны.

В настоящее время запатентованы САМОСПАСАТЕЛИ и более высоких этаж. Самое высокое мне известно с 18 этажа было испытано. Но там уже не трап а труба.

@Ольга

Допускается ли оборудовать эвакуационный выход с 3 этажа спасательным пожарным трапом вместо наружной металлической лестницы?

Если проектом на здание/сооружение предусмотрена лестница, то нет (у трапа меньше пропускная способность и весовая нагрузка). Если МЧС требуют доп, то возможно. Но лучше это согласовать с местным госпожнадзором.

Евгений Анкудинов
22 авг. 2023 г.· #5

⮑ Ольга что-то мне подсказывает, что данный трап является вариантом аварийного выхода, а не эвакуационного. Где-то в глубине мозга есть мысль, что пропускная способность трапа не позволит ему полноценно выполнить то, что может правильно рассчитанный, построенный и содержащийся должным образом эвакуационный путь.

Артем
23 авг. 2023 г.· #6

Если нет лестницы, то трап самое то.

Ваш ответ