← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#2 группа по электробезопасности

Нужна ли 2 группа в помещении без повышенной опасности?

Ashka
Опубликовано 18 авг. 2023 г.

Здравствуйте! Необходимо ли обучать работников (инженеры - электроники) на 2 группу по электробезопасности, если они работают с ручным электроинструментом 2 класса в помещениях без повышенной опасности (офисные)?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (3)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Алим Хасанович
Алим Хасанович✓ Эксперт решения
18 авг. 2023 г.· #3

⮑ Ashka

Добрый день!

Правила по ЭБ гласят:

Работники, выполняющие работы с использованием электроинструмента классов 0 и I в помещениях с повышенной опасностью, должны иметь группу по электробезопасности не ниже II. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, устройств защитного отключения) к электрической сети и отсоединение его от сети должны выполняться электротехническим персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III.

Я не зря выделил жирным некоторые изречения, Значит ваши работники не подходят даже на 2 группу допуска по ЭБ, а значит достаточно инструктажа как неэлектротехническому песоналу с фиксацией в соответствующем журнале.

Сергей Пронин
18 авг. 2023 г.· #2

⮑ Ashka

Добрый день, в Правилах по ОТ 903н, нет таких требований.

44.2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II по электробезопасности.

Согласно ПУЭ-7

помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

сырость или токопроводящая пыль (см. 1.1.8 и 1.1.11);

токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

высокая температура (см. 1.1.10);

возможность одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям), с другой;

Так ,что не каждый офис может быть помещение с НЕ повышенной опасностью.

_RosSia
_RosSiaЭксперт
18 авг. 2023 г.· #4

Разберитесь детально какой инструмент вообще это в целом, есть ли что-то с приводом из оборудования, и исходя из всего выберете путь 2 группой или 1 обойтись. Т.к. учитывайте что за инструмент, его можно купить разный и класс защиты может оказаться и 1. Например стиральные машинки обычные это 1 класс защиты от поражения электрическим током, их заземление через вилку обеспечивается поэтому делайте выводы)

Ваш ответ