← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#знаки пожарной безопасности

Аварийные светильники внутри здания или светоотражающие знаки?

Опубликовано 8 авг. 2023 г.

Здравствуйте! Можно ли выбрать аварийные светильники внутри здания на путях эвакуации или светоотражающие знаки. Или светильники обязательны? Где регламентируется, что я могу сама выбрать?

Ответы (2)

SergeyЭксперт
8 авг. 2023 г.· #2

⮑ Ирина Черницына Здравствуйте.

Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479

23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

37. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

Аварийное освещение – это осветительная система, дублирующая систему основного освещения и автоматически включающаяся при ее неисправности или полном отключении.

Функции:

  • бесперебойная подсветка эвакуационного маршрута и указательных знаков;
  • обеспечение безопасности движения людей к выходам из помещений, с этажей, из здания;
  • подсветка пунктов с противопожарным инвентарем и сигнализацией о пожаре на маршруте эвакуации;

    автономное освещение продолжительностью 60 минут и более;
  • автоматическое включение энергонезависимых светильников по факту неисправности рабочих источников света или сильных перепадов напряжения электросети;
  • создание освещенности, достаточной для нормального ориентирования в пространстве.

Эвакуационное освещение – создает оптимальные условия для своевременной и безопасной эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации. Освещает коридоры, этажные площадки, лестничные пролеты.

  • антипаническая – создается в помещении площадью более 60 кв. метров или при постоянном нахождении в нем свыше пятидесяти сотрудников. Снижает опасность возникновения паники среди персонала;
  • освещение зон повышенной опасности – позволяет безопасно завершить опасные производственные процессы;
  • подсветка указательных эвакуационных знаков – улучшает различимость табличек в сложных условиях видимости.

Особенности эвакуационного освещения

Требования к аварийному освещению на путях эвакуации приводятся в п. 7.6.3 СП 52.13330.2016. Здесь есть точный список мест, где нужно предусмотреть свет для безопасной эвакуации. К ним относятся:

  • места, где есть перепады в уровне пола;
  • пересечение коридоров;
  • основной выход/вход в здание;
  • медицинский кабинет;
  • в зоне расположения плана эвакуации;
  • места расположения огнетушителей;
  • в каждом месте, где меняется направление пути.

Антипаническое освещение, согласно п. 7.6.4 СП 52.13330.2016, организуется при площади помещения более 60 м2 и одновременном нахождении в нем более 30 человек. В таблице 7.28 указанного документа можно найти требования, предъявляемые к системе эвакуационного света:

  • норму освещенности;
  • порядок включения;
  • продолжительность работы;
  • предельную равномерность освещенности.

Аварийное светодиодное освещение табличек дает возможность рассмотреть их на любом расстоянии и при значительной задымленности. В результате человеческий поток двигается в правильном направлении, снижается вероятность панического состояния и столпотворения, уменьшается время эвакуации.

9 авг. 2023 г.· #3

⮑ Ирина Черницына

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Изготовление и оборудование помещений планами эвакуации и знаками пожарной безопасности непосредственно регламентируется такими нормативными документами как ГОСТ Р 12.4.026-2015, ГОСТ Р 12.2.143-2009, НПБ 160-97.

Существует два вида аварийного освещения – эвакуационное и резервное.

Название первого говорит само за себя; второе призвано обеспечить нормальный технологический цикл или его завершение на период перебоев в электропитании, упредить травмирование персонала, порчу имущества и

многие другие негативные последствия.

Где устанавливают аварийное освещение?

-возле дверей запасных выходов;

-на лестничных пролетах; на -межэтажных площадках;

-в точках изменения маршрута движения;

-на коридорных перекрестках;

-около пунктов экстренной помощи;

-возле оборудования пожаротушения, камер видеонаблюдения, кнопок вызова техперсонала;

-рядом с техническими устройствами, обеспечивающими перемещение людей ограниченных возможностей;

-в кабине лифта.

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.