Добрый день! Говорят, что есть требование к периодичности проведения испытания лестницы металлической стационарной, которая расположена в среде с выделением агрессивных веществ. Кто-то слышал о таком? Не могу найти
Ответы (4)
Добрый день. Испытание внешних пожарных лестниц впервые проводят в момент ввода объекта в эксплуатацию. Следующие испытания, с учетом требований ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная», проводят с периодичностью один раз в пять лет. Если конструкции эксплуатируются в агрессивной среде (на химических, энергетических предприятиях), то испытания могут проводиться чаще. Наружные пожарные лестницы зданий и сооружений должны содержаться в хорошем состоянии, и не реже одного раза в год целостность конструкции должна проверяться.
Какой именно лестницы, где она стоит и для чего предназначена?
Кроме вышеизложенного других сроков тоже не нашла.
СП 28.13330.2017 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНИП 2.03.11-85 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ N 1, 2, 3), ПРИЛОЖЕНИЕ X Конструкции металлические. Классификация агрессивных сред*
Здесь сроков испытаний нет, только защита.