← Все вопросы/Электробезопасность
РешеноЭлектробезопасность#комиссия

Комиссия по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках до 1000В?

ЮЛ
Опубликовано 28 июл. 2023 г.

Добрый день. Необходимо создать комиссию по по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. Мы ОПО только по газу (котельная газопровод среднего давления), производство изделий из металла. В моем понимании мне необходимо организовать людям ДПО, аттестация минимум трех членов комиссии в Ростехнадзоре по А.1, Г.1.1. И проверка знаний в том же Ростехнадзоре. Двух людей можно провести экзамен внутри организации, без аттестации в Ростехнадзоре. Группа допуска 4, так как до 1000В. Сомневаюсь насчет аттестации.

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (2)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Sergey
SergeyЭксперт✓ Эксперт решения
29 июл. 2023 г.· #3

⮑ Юлия Здравствуйте. В состав комиссии и группы по электробезопасности на предприятии по новым правилам в 2023 году, как и в предыдущие годы, входят не менее 5 специалистов по направлениям проверки знаний (п. 51 правил работы с персоналом). В общее количество членов комиссии для предоставления группы электробезопасности входят ее председатель и его заместитель. Выбор специалистов осуществляет руководитель организации на свое усмотрение, с учетом требований к составу комиссии, приемной комиссии по электробезопасности. Председатель должен иметь группу по электробезопасности: V — при наличии электроустановок напряжением выше 1000 В; IV — если обслуживаются электроустановки напряжением до 1000 В. Отдельные требования оговорены, если, помимо проверки знаний, в состав задач экзаменаторов входит присвоение или подтверждение группы по электробезопасности. В соответствии с п. 58 правил работы с персоналом, должны соблюдаться дополнительные требования: минимум 3 работника, имеющих группу по электробезопасности; минимум 1 из экзаменаторов имеет уровень по электробезопасности выше того, который присваивается или подтверждается. Для присвоения или подтверждения V группы необходимо наличие у специалиста, проводящего аттестацию, этого же уровня. Например, в соответствии с действующими требованиями к комиссии, при присвоении 3 группы по электробезопасности необходимо включить в нее минимум 1 специалиста с IV или V группой. После 7 марта 2023 года экзаменатору достаточно иметь III группу.

В соответствии с пунктом 51 Приказа 796 комиссия по проверке знаний должна состоять из 5 человек. В состав комиссии должны включаться работники из числа адм-техн. персонала (но не указано количество таких адм-техн. сотрудников).

В соответствии с пунктом 58, для присвоения группы нужна комиссия в составе минимум 3 сотрудников (или работников, неважно), имеющих группу.

Для создания комиссии для присвоения 2 группы, нужно обучить трех сотрудников на 2 группу адм-техн. персонала через РТН (или УЦ, если они выдадут протокол, который проходит проверку на сайте РТН). Эти 3 сотрудника присваивают 2 группу двум сотрудникам, и в организации уже есть полноценная центральная комиссия по проверке знаний из 5 человек для проверки знаний.

Для создания комиссии для присвоения 3 группы, нужно обучить 1 сотрудника на 3 группу и одного сотрудника на 2 группу, также адм-техн персонала. Сотрудник с 3 группой присваивает 1 группу любому работнику, и в наличии уже минимум 3 работника с группой по электробезопасности. Требования пункта 58 выполняются полностью - есть минимум 3 работника с группой по электробезопасности, у одного из работников есть группа по электробезопасности не ниже группы, присваиваемой (подтверждаемой) работнику. Таким образом, эта компания может присвоить необходимые группы вплоть до 3 всем остальным человекам (которых должно быть 5).

Алим Хасанович
28 июл. 2023 г.· #2

⮑ Юлия Необходимо создать комиссию по по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. Мы ОПО только по газу (котельная газопровод среднего давления), производство изделий из металла. В моем понимании мне необходимо организовать людям ДПО, аттестация минимум трех членов комиссии в Ростехнадзоре по А.1, Г.1.1.

Стоп! Вам нужна внутренняя комиссия для аттестация других работников по электробезопасности на соответствующие группы?)) Тогда зачем нам информация об ОПО, газопровод, А1 и Г1.1.

Давайте так; мухи отдельно, котлеты отдельно.

Для создания собственной комиссии вы долны обучить и аттестовать в РТН пять членов комиссии,

Минимум три человека действует только при временном отсутствии двух членов комиссии, это отпуск, болезнь, командировка, тогда подписывают протокол три члена комиссии!

Председатель комиссии должен иметь 5-ю или 4 группу до и свыше 1000В, остальные члены комиссии желательно хотя бы 3-группу. Тогда уже можете принимать экзамены у остальных, начиная со 2-го. Нельзя если комиссия , члены котрой имеют только, например 4 группу допуска принимать работника на 5 группу ЭБ.

Если что-то непонятно, то задавайте конкрентные вопросы

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.