← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#ответственность

Кто может быть ответственным за очистку вентиляции?

ЛФ
Опубликовано 18 июл. 2023 г.

Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто должен и может быть назначен ответственным за контроль организации и проведение очистки систем вентиляции и кондиционирования воздуха в офисном помещении? На какой документ можно ссылаться?

Ответы (7)

OlkaЭксперт
18 июл. 2023 г.· #2

ППР №1479

п.43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами.

18 июл. 2023 г.· #3

Не уверена что чем-то кроме профстандарта это регламентируется. А вообще по идее это завхоз/начальник АХО

18 июл. 2023 г.· #4

⮑ Лена Ф. На какой документ можно ссылаться?

Ольга права, такой документ Вы найдёте скорее всего только по пожарной безопасности , в правилах противопожарного режима 1479

18 июл. 2023 г.· #5

⮑ Лена Ф.

Согласен с Ольгой, тот кого назначит руководитель организации, если не назначил, значит все несет на своих плечах по полной

SergeyЭксперт
18 июл. 2023 г.· #6

⮑ Лена Ф. Здравствуйте, Olka дала ссылку на НПА, считаю, что ответственным за работоспособное состояние и ТО вентиляции должен быть ответственный по ПБ (назначенный руководителем организации), так как это в его компетенции следить, чтобы в случае пожара все системы работали (дымоудаление в том числе).

18 июл. 2023 г.· #7

Ваш руководитель издал приказ, и согласно приказу назначил Вас ответственным за этот вид работ? Если это так, то большой проблемы тоже нет (это поинтереснее шнуровать и нумеровать журналы по ОТ для строительных объектов))), составили проект приказа о назначении ответственных лиц (вы только организатор), нашли в интернете организации выполняющие эту работу, запросили коммерческие предложения, выбрали более достойную по всем параметрам, запросили договор и отправили директору на подпись.

19 июл. 2023 г.· #8

СанПиН 2.1.3684-21, СП 2.1.3678-20 п.4.5.2

Ваш ответ