Добрый день. Коллеги, отдел персонала принимает на работу сантехников без квалификационного удостоверения и опыта работы. Как быть со стажировкой, сколько по времени стажировать? Также очень часто трудоустраиваются электромонтеры без 3 группы по ЭБ (на прошлом месте работы либо не сдавали экзамены, либо сдавали, но работодатель не выдает на руки удостоверения, т.е. подтверждающих документов нет), правильно ли я понимаю, что в таком случае стажировка у электромонтера будет длиться пока он не получит 3 группу, т.е. порядка 2-3 месяцев? Сфера ЖКХ, обслуживание жилых домов.
Ответы (6)
Добрый вечер! Чуток неправильно...не стажировка будет длиться, а обучение на 3 группу) После стажировки допускать их без групп к опасным работам нельзя, но если есть 2 группа, то можно определить пока работы по этой группе. У меня тоже есть Управляющая компания, так главный энергетик до подтверждения группы таких работников держит на лёгких работах
Также очень часто трудоустраиваются электромонтеры без 3 группы по ЭБ (на прошлом месте работы либо не сдавали экзамены, либо сдавали, но работодатель не выдает на руки удостоверения, т.е. подтверждающих документов нет), правильно ли я понимаю, что в таком случае стажировка у электромонтера будет длиться пока он не получит 3 группу, т.е. порядка 2-3 месяцев? Сфера ЖКХ, обслуживание жилых домов.
Нет. Стажировка длится от 2 дней, сколько решит работодатель после проведения обучения и проверки знаний. А присвоение группы ЭБ происходит по срокам согласно Приложения № 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок. Работника допускают к работе в ЭУ в соответствии с предоставленными правами (утв.ОРД) в зависимости от присвоенной группы ЭБ.
Стажировка ПРП п.33 Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально. Минимальный срок стажировки должен составлять 2 рабочих дня (смены) на каждом рабочем месте, но не должен превышать 14 рабочих дней (смен).
А касаемо электромонтеров без групп, ну в вашем случае берите их по 2 группе и там исходя из образования по приложению к ПОТЭУ сроки до 3 группы "учите" - это не имеет отношение к стажировке.
Кто у вас отвечает за стажировку, пусть смотрит на людей и решает по количеству дней.Профстандарты пока в ЖКХ не обязательны к применению для большинства работников(но уже работа ведётся,)поэтому берут почти всех подряд..
Здравствуйте, группа по э/б не влияет на период стажировки. Сразу подавайте заявление в Ростехнадзор, начиная присваивать с II гр. (если у Вас своей комиссии нет), ну и допускайте к работам "полегче" пока работника до присвоения III гр. Коллеги выше верно подметили, после обучения и проверки знания стажировка должна быть не менее 2-х смен. У Вас же имеются программы стажировки? Количество дней стажировки назначают в зависимости от квалификации и опыта работника.
Коллеги подскажите пожалуйста нужна ли каждый раз после присвоения группы по электробезопасности проводить стажировку. Пример электромеханику провели стажировку, присвоили ему 2 группы по электробезопасности, после работы 2-3 месяца прошедшего обучения и проверки знания присваиваем ему 3 группу по электробезопасности и нужна ли ему тут стажировка если оборудования которое он обслуживал и места работ не изменилось. Заранее большое спасибо за развернутый ответ со ссылками на НПА