← Все вопросы/Пожарная безопасность
Пожарная безопасность#обязательные требования

Сколько поручней должно быть у эвакуационных выходов?

МА
Опубликовано 23 июн. 2023 г.

Коллеги,здравствуйте.На одном из объектов имеются эвакуационные выходы.Лестница более 45 см.Ширина лестницы 0,9м.В таком случае как быть?Смотрел свод правил,но я увидел,что при ширине более 1,5 метров ставится два поручня. Про меньше 1,5 метров ничего не написано.

Ответы (4)

_RosSia
_RosSiaЭксперт
23 июн. 2023 г.· #2

Я так понимаю вопросы сначала должны направиться в проектную организацию, кто проектировал, а потом подрядчикам кто сделал, у нас ситуация такая же была давно, проектировщики не там по плану "повесили" щит пожарный, пришли проверять докопались до нас, у нас юристы задавили их за "недоделки" и всё было досудебно исправлено!

Sergey
SergeyЭксперт
23 июн. 2023 г.· #3

Добрый день, СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы

4.3.5. При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см следует предусматривать ограждения с поручнями. При ширине лестниц более 1,5 м поручни должны быть предусмотрены с двух сторон, а при ширине 2,4 м и более - необходимо предусматривать промежуточные поручни. В зданиях с возможным пребыванием детей, при наличии просвета между маршами лестниц 0,3 м и более, а также в местах опасных перепадов (1 м и более) высота указанных ограждений должна предусматриваться не менее 1,2 м.

Olka
OlkaЭксперт
23 июн. 2023 г.· #6

Насколько я понимаю, при ширине лестницы менее 1.5м ставится один поручень.

Алим Хасанович
23 июн. 2023 г.· #7

⮑ Макаров Алексей По такому старому дому никто решения принимать не будет по новы правилам ПБ. Мы делали так, у нас в универе тоже были такие старые сооружения где то лестничий марш был уже чем положен, то дверной проём уже положенного. Нашли проектную организацию, которая нам утвердила те стандарты, которые у нас есть и согласовала своё решение с пожнадзором. Филькина грамота, конечно, никому от этого легче не стало, безопасность не увеличилась, просто проверяющие отстали