Пришло предписание пож.надзора, один из пунктов - Не производится ежегодный осмотр первичных средств пожартушения.
Можете закидать меня камнями, но никогда не отправляли огнетушители на поверку (ни один из наших филиалов). Всегда была перезарядка только. Уточняла в других организациях - тоже не в курсе.
Проведение осмотра требуют только в лицензированных учреждениях.
Основываются на П.4 ст.4, с.1 ст.6 ФЗ-123, п.60 ППР, п.4.3.7 СП 9.13130.2009
Ответы (8)
Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя (как при вводе в эксплуатацию), осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя.
При проверке вносите данные по огнетушителям в Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Выполняем такие мероприятия, был такой пункт всегда насколько себя помню)
сдаете в организацию у которой есть лицензия , они проверяют давление , меняют пломбу (если нужно перезаряжают), клеят наклейку ....... и так каждый год
Добавлю
Свод правил СП 9.13130.2009 п.4.3.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.
Тоже с коллегами. Согласно этому СП каждый год определенное количество нужно проверять (можно прямо весь раздел 4.3 открыть, там много веселого и задорного). Нам проще, у нас все огнетушители одной марки. Три процента взяли, на обследование отправили (и молимся, чтоб они нормальные были, иначе перезаряжать все). В лицензированную Вас отправляют скорее всего, потому что разбирать огнетушители нужно (не у всех техническая возможность, время и желание есть). Ну и проще в лицензированную, потому что, если вдруг что, ответственность на них.
Это вы еще легко отделались. За квартальные осмотры вас не подтянули.
Как всегда, не знание закона не освобождает от ответственности.
Огнетушители (любые огнетушители, если иное не установлено заводом изготовителем):
- Осмотр - 1 раз в квартал
- Проверка - 1 раз в год (совмещается с осмотром)
- Перезарядка - 1 раз в 5 лет (совмещается с осмотром и проверкой)
- Освидетельствование баллонов - 1 раз в 10 лет
Пункт 1 проводит ответственный за ПБ, лицензия не требуется.
Пункты 2-4 требуется лицензия. Если огнетушителей не много, то подрядная организация (я кидаю это в нагрузку обслуживающим компаниям). Если огнетушителей много, то есть смысл закупить оборудование и получить лицензию.
Звучит страшно. По факту все элементарно. Достаточно просто разобраться в этом вопросе один раз и выделить 4-5 дней в году на данную процедуру.