← Все вопросы/Охрана труда
РешеноОхрана труда#билеты и тесты

Длина приставных лестниц должна быть?

Артём Артём
Опубликовано 21 июн. 2023 г.

Добрый день! А как Вы думаете, коллеги?

Вот попался такой вопрос в билетах. Тема: Охрана труда при работе на высоте.

А) не более 3м

Б) не более 4м

В) не более 5м.

Дело в том, что в приказе №782н нет даже намёка на такие варианты. Есть устаревший, недействующий ССБТ ГОСТ 12.2.012-75 вот в нём действительно сказано: длина не более 5м.

Что же это, билеты по старым док-ам составлены? У Вас было такое?

В этом обсуждении есть проверенное решение

Ответы (8)

Проверенное решение
+5 баллов баунти ★
Светлана Подберезина
Светлана ПодберезинаЭксперт✓ Эксперт решения
21 июн. 2023 г.· #6

⮑ Артём Артём

Согласно статье 212 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2001 года N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации" работодатель обязан обеспечить:

  • безопасность работников при эксплуатации оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов и материалов;
  • создание и функционирование системы управления охраной труда; соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте;
  • обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;
  • недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
  • ознакомление работников с требованиями охраны труда; разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников.

Правила по охране труда при работе на высоте утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н (далее – ПОТРВ) устанавливают государственные нормативные требования по охране труда и регулируют порядок действий работодателя и работника при организации и проведении работ на высоте.

Согласно пунктам 169 и 172 ПОТ РВ конструкция приставных лестниц и стремянок должна исключать возможность сдвига и опрокидывания их при работе, на нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками для установки на земле, при использовании лестниц и стремянок на гладких опорных поверхностях (паркет, металл, плитка, бетон) на нижних концах должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала, при установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции; при работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м надлежит применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к конструкции сооружения).

Раздел IX ПОТ РВ устанавливает требования по охране труда при применении анкерных устройств, содержащих жесткие или гибкие анкерные линии.

В соответствии с пунктом 159 Правил N 782н для безопасного перехода на высоте с одного рабочего места на другое должны применяться страховочные системы, в составе которых используются анкерные устройства, содержащие жесткие или гибкие анкерные линии.

В соответствии пунктом 155 Правил N 782н для обеспечения безопасности работника при перемещении (подъеме или спуске) по конструкциям на высоте в случаях, когда невозможно организовать страховочную систему с расположением ее анкерного устройства сверху (фактор падения 0), могут использоваться, согласно графических схем 1 и 2 системы обеспечения безопасности работ на высоте, предусмотренных приложением N 13 к Правилам, самостраховка или обеспечение безопасности снизу вторым работником (страхующим) с фактором падения не более 2, согласно графической схемы 3 систем обеспечения безопасности работ на высоте, предусмотренной приложением N 13 к Правилам.

Таким образом технология обеспечения безопасности работ на высоте подразумеваемая в Правилах N 782н указывает нам преимущественное использование жестких или гибких анкерных линий. Но в случаях, когда невозможно организовать страховочную систему с расположением ее анкерного устройства сверху (фактор падения 0), могут использоваться самостраховка или обеспечение безопасности снизу вторым работником (страхующим).

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Ранее в утративших силу ПОТ РМ-012-2000, утв. постановлением Минтруда России от 04.10.2000 № 68 (далее – Правила), применявшихся при строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте, в п. 2.3.1 было указано, что при производстве указанных этих работ “длина приставных лестниц должна быть не более 5 м”, т. е. при строительных, монтажных, ремонтно-эксплуатационных и других работах на высоте может использоваться пожарная ручная деревянная трехколенная лестница, базовая длина которой в собранном состоянии по ГОСТ 8556-72 составляет 4285 мм.

Такое же требование содержится на сегодняшний день в п. 7.4.25 действующего СНиП 12-03-2001 “Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования”, утв. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80: “Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м. Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов”.

Пункт 2.9 ГОСТ 26887-86 устанавливает: “Приставные и свободностоящие лестницы высотой более 5 м, устанавливаемые под углом более 75 градусов к горизонту, должны иметь, начиная с высоты 2 м от ее нижнего конца, дуговое ограждение или должны быть оборудованы канатом с ловителями для закрепления карабина предохранительного пояса, а устанавливаемые под углом от 70 до 75 градусов к горизонту – перильное ограждение с обеих сторон с высотой по вертикали от 0,9 до 1,4 м, начиная с высоты 5 м”.

В соответствии с п. 2.10 ГОСТ 26887-86: “Навесные лестницы длиной более 5 м, вертикальные и устанавливаемые под углом наклона к горизонту более 75 градусов, должны иметь дуговое ограждение или канаты с ловителями для закрепления карабина предохранительного пояса”.

Вывод:

Запрет на использование приставных лестниц более 5 м действительно есть и относится он к приставным лестницам (деревянным и металлическим), которые могут использоваться без дуговых и перильных ограждений и канатов с ловителями для закрепления предохранительного пояса.

Если честно, то вот такие розыски - это трэш...!

Изображение защищеноВойдите через SpecID для просмотраВойти через SpecID

Sergey
SergeyЭксперт
21 июн. 2023 г.· #2

Добрый день, я так понимаю ссылаются на Постановление Госстроя РФ от 23 июля 2001 г. N 80"О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования":

“Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м. Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов”.

KA
21 июн. 2023 г.· #3

Длина лестниц - не более 5 м. Недавно изучала этот вопрос по новым нормативным актам

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
21 июн. 2023 г.· #4

⮑ Артём Артём в каких билетах попался такой вопрос? В ЕИСОТ не нашла его. Но лично сталкивалась с одним учебным центром пару лет назад, у них в тестах были вопросы из отмененных ФНП. Причем их правильный ответ и правильный ответ по новым правилам сильно отличался.

Разговор ни к чему не привел, насколько знаю, до сих пор ничего не изменили. Поэтому просто находили правильные ответы, учили и сдавали. А работали как надо по-новому. Но эта путаница может привести к НС

Olka
OlkaЭксперт
21 июн. 2023 г.· #5

Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261 Общая длина одноколенной приставной лестницы не должна превышать 5 метров.

Евгений Анкудинов
21 июн. 2023 г.· #7

⮑ Артём Артём правила ОТ при работе на высоте основаны на риск-ориентированном подходе. Вот приспичило вам работать на 6 метровой лестнице - работайте. Только обеспечьте безопасность работника. Ещё учитывайте что возможно наличие противоречий в НПА. И оно встречается. По теме - фиг знает, там где Минтруд - там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит...

ИринаС
26 июн. 2023 г.· #8

⮑ Артём Артём

В СНиП 12-03-2001 п. 7.4.25. Длина приставных деревянных лестниц должна быть не более 5 м. Конструкция приставных лестниц должна соответствовать требованиям соответствующих государственных стандартов.

tolokonnikovnp
26 июн. 2023 г.· #9

Смотрим Прил.№ 2 Примерного положения о СУОТ п.п. 5 "Работы на высоте" колонка "Разновидности работ":

5.1. Монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня пола без применения инвентарных лесов и подмостей - ПОТ 875н

5.2. Строительные, монтажные и ремонтные работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей - ПОТ 882н

5.3. Кровельные работы газопламенным способом - ПОТ 883н

5.4. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на высоте более 5 м - ПОТ 884н

5.5. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые в замкнутых и труднодоступных пространствах - (внутри оборудования, аппаратов, резервуаров, баков, в колодцах, в тоннелях, каналах и ямах), а также на высоте - ПОТ 781н

5.6. Окрасочные работы на высоте, выполняемые на рабочих местах рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами - ПОТ 849н

5.7. Окрасочные работы крыш зданий при отсутствии ограждений по их периметру - ПОТ 849н

5.8. Судовые работы, выполняемые на высоте и за бортом - ПОТ 886н

5.9. Работы на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей - 859н

5.10. Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах, в том числе работы по очистке крыш зданий от снега - ПОТ 758н

P.S. К примеру можно выделить ПОТ 883н в которых существуют схожие нормы из ранее упомянутого ГОСТа.

п. 128. Для прохода людей через выемки должны быть устроены переходные мостики.

Для прохода на рабочие места в выемки следует устанавливать трапы или маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями или приставные лестницы (деревянные - длиной не более 5 м).

п. 237. Навесные металлические лестницы высотой более 5 м должны быть оборудованы вертикальным стальным страховочным канатом диаметром не менее 6 мм с ловителем для закрепления карабина страховочной привязи или ограждены металлическими дугами с вертикальными связями, а также прикреплены к конструкциям или оборудованию.

Ваш ответ