← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#3 группа по электробезопасности

Какую группу ЭБ присвоить если работает по совмещению?

ОТ
Опубликовано 15 июн. 2023 г.

ДД! У нас принят начальник по эксплуатации путевого хозяйства на 0,5 ставки. По основному месту работы он имеет 2гр допуска оперативно-ремонтный персонал (должность: Производитель работ).

Внутр. комиссии по ЭБ у нас нет.

Хочу его направить в РТН, но не знаю можно ли его направить на 3гр. оперативно-ремонтного персонала (напомню, должность в нашей организации у него звучит по-другому).

И также не понимаю, в нашей организации получается у него будет ПЕРВИЧНАЯ проверка знаний на 3гр. по ЭБ?

Ответы (7)

Sergey
SergeyЭксперт
15 июн. 2023 г.· #2

Добрый день, Вам придется от своей организации направлять работника, первично, начав со II гр. по э/б.

Olka
OlkaЭксперт
15 июн. 2023 г.· #3

Если для выполнения должностных обязанностей в Вашей организации работнику необходимо иметь 3 гр.ЭБ, то вы обязаны направить его в РТН (если нет своей комиссии). Единственное, нужно соблюдать требования к присвоению групп ЭБ Приложение № 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённым приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н.

_RosSia
_RosSiaЭксперт
15 июн. 2023 г.· #4

На 2 группу отправляете в РТН и всё согласно приложения ПОТЭУ верно выше отмечали через время следующая группа, можете попробовать на 3 группу первично, но нужно знать с кем "поговорить и договориться" если есть с кем в РТН

Алим Хасанович
15 июн. 2023 г.· #5

⮑ Оххх_Охрана труда А мне кажется, что сейчас в РТН не особо смотрят последовательность присвоения группы допуска, главное приложить нужные документы))

Реутова Юлия
Реутова ЮлияКоманда SpecHelpКоманда SpecHelp
15 июн. 2023 г.· #6

Попробуйте позвонить в своё отделение РТН и уточнить. У меня был опыт, что принимали сразу нужную, если уже была присвоена ранее.

А также после экзамена на 2 гр тут же спросили у инспектора, обязательно ли ждать установленный срок? Сказал хоть завтра подавайте заявление, примем. И без проблем назначили через 2 недели и получили 3 гр, так же следом 4

anzhela.goryacheva
15 июн. 2023 г.· #7

"По основному месту работы он имеет 2гр допуска оперативно-ремонтный персонал" - это он получал где?

В РТН или во внутренней комиссии основного работодателя?

  1. Если получал в РТН - вам можно направить его на 3 группу от своей компании, для этого ему необходимо к заявке приложить копию протокола со 2 группой.
  2. Если он получил 2 группу во внутренней комиссии основного работодателя, то вам необходимо к письму-заявке приложить копию журнала с записью где присваивалась ему вторая группа, а также копии протоколов 3х членов комиссии, которые принимали у него экзамен.

Вот так воть...

Артем
15 июн. 2023 г.· #8

Если действующая вторая, то на третью может сдать.