← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#другое

Какое требование к светильникам внутри емкости из под воды?

Наталья С.
Опубликовано 1 июн. 2023 г.

Здравствуйте, наши работники будут выполнять работы внутри резервуара из под воды. Пескостуить и красить внутри. Есть ли требование к светильникам, что должны быть 12 В?

Ответы (3)

Olka
OlkaЭксперт
1 июн. 2023 г.· #2

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями"

п.37. При выполнении работ с применением переносных электрических светильников внутри замкнутых и ограниченных пространств (металлических емкостей, колодцев, отсеков, газоходов, топок котлов, барабанов, в тоннелях) понижающие трансформаторы для переносных электрических светильников должны устанавливаться вне замкнутых и ограниченных пространств, а их вторичные обмотки заземляться.

Anastasia.makarova
2 июн. 2023 г.· #3

То же приказ п.36. При работе с переносными ручными электрическими светильниками должны соблюдаться следующие требования:

1) когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работника, соприкосновением с большими металлическими заземленными поверхностями (например, работа в барабанах, металлических емкостях, газоходах и топках котлов или в туннелях), для питания переносных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В;

⮑ Наталья С. ПРИКАЗ

от 27 ноября 2020 года N 835н

Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями

  1. При работе с переносными ручными электрическими светильниками должны соблюдаться следующие требования:

1) когда опасность поражения электрическим током усугубляется теснотой, неудобным положением работника, соприкосновением с большими металлическими заземленными поверхностями (например, работа в барабанах, металлических емкостях, газоходах и топках котлов или в туннелях), для питания переносных светильников должно применяться напряжение не выше 12 В;

ПРИКАЗ

от 15 декабря 2020 года N 902н

Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах

  1. В ОЗП с возможным содержанием остаточных возгораемых частиц допускается использование дополнительного переносного осветительного оборудования с напряжением не более 12 В.
  1. При работах в ОЗП с взрывопожаробезоопасной средой, которое никогда не допускало возможности существования в нём возгораемых остаточных частиц или возгораемой среды, может использоваться обычное низковольтное промышленное осветительное оборудование.
Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.