Подскажите, где посмотреть требования по пожарной безопасности к помещениях зарядки аккумуляторов электроштабелера и не запрещено ли хранить электроштабелер на территории склада?
Ответы (3)
290. Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях и на дебаркадерах. согласно постановлению правительства 1479н!
Приказ Минтруда РФ от 18.11.2020 N 814Н
Для стоянки электропогрузчиков и электрокаров следует выделять помещение, расположенное вблизи зарядной аккумуляторной станции.
Стоянка электропогрузчиков и электрокаров в производственных или вспомогательных помещениях допускается на специально выделенных площадках, обеспечивающих безопасность содержания и исключающих возможность несанкционированного использования их посторонними лицами.
IV. Требования охраны труда, предъявляемые к помещениям и площадкам для стоянки и хранения транспортных средств
VI. Требования охраны труда, предъявляемые к погрузочно-разгрузочным площадкам и складским помещениям, используемым при эксплуатации транспортных средств
как минимум такие главы для ознакомления и еще есть Своды Правил от МЧС 4.13130.2013 вроде с редакцией от 2020 года. Там прежде всего надо начать с определения категории помещении и там пойдет поедет, что можно, что нельзя...
- Приказ МЧС России от 06.04.2021 N 200 "Об утверждении свода правил СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"
- Приказ МЧС России от 24.04.2013 N 288 (ред. от 15.06.2022) "Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (вместе с "СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям")
Электроштабелер - это типо электропогрузкика?
В СП4 есть информация при каких условиях допустимо устраивать помещения для зарядки аккумуляторов в складских зданиях. (пункт 6.3.9)
Коллеги, если зарядка аккумулятора происходит не вынимая из техники. Зарядная - обособленное помещение, с отдельным выходом на улицу, откатными противопожарными воротами REI60, вентиляцией, классом С0.
По инструкции по эксплуатации - это описанный там процесс. Заряжать открыв зарядный отсек, выключив транспорт и заряжать.
Есть ли нарушения требований ПБ? Круглосуточное видеонаблюдение.