Добрый день. Подскажите пожалуйста....не могу нигде найти... на каком основании делается замер сопротивления изоляции и в какие сроки????Касается требований конкретно пожарной безопасности...
Ответы (2)
Раньше четко было в ПТЭЭП, теперь, что надо делать в ПТЭЭиСС, но без сроков и больше обобщённые фразочки, осталось ПУЭ 1.8 глава тут, что нужно конкретнее выбирайте по поводу показателей замеров, по поводу сроков Вам нужно сказать какая у вас отрасль, сопротивление изоляции насколько я знаю теперь по ГОСТам делается и то если найдётся что-то конкретное... в самих правилах по пожарке были сопротивление контура измерение п.111 в №1479, но это насколько понимаю не нужно вам...
Тоже столкнулся с такой проблемой. Раньше было четко указано 1 раз в три года или при внесении изменений или проведении ремонтов.
Сейчас есть только обязанность (пункт 7 подпункт м приказа 811), по срокам снова на откуп руководителю организации.
Но если вдруг кого-то укусит эл током, то один из вопросов будет "А чем вы докажете исправность защитных устройств (УЗО, автоматы и заземление) ваших розеток?" И при отсутствии тех отчета, инспекторов уже не будет интересовать обучение инструктажи и т.д. (хоть 5 группа ЭБ с реальным экзаменом в РТН). Неисправность оборудования в результате отсутствия должного технического обслуживания. Вина работодателя и точка.
Я бы рекомендовал придерживаться старых сроков. Один раз в три года. И после любых ремонтов помещений(включать в договора ремонтов).