Коллеги, добрый день! Подскажите (может кто сталкивался), в каких ЛНА указано что сотрудники МЧС при тушении пожаров могут использовать воду из пожарных резервуаров соседних организаций, тем самым розоружая эти организации для личной пожарной безопасности. Для точной информации: резервуары наполняются из личной скважины, городской воды нет. Спасибо!
Ответы (3)
Был случай, когда горело соседнее предприятие у которого противопожарный водопровод отсутствовал. Одна из пожарных машин была на нашей территории и более суток была подключена к нашему водопроводу. За это время использовала 2 резервуара воды, емкостью 1000 кубов каждый. Мы написали письмо на руководителя этой организации, согласовали объемы с МЧС и официально его направили. Затраченные средства возместили без проблем. Не на какую нормативку мы не ссылались
В водном кодексе РФ, статья 53
- Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве.