← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#обязательные требования

Электробезопасность по 811 в офисе?

MO
Опубликовано 6 апр. 2023 г.

День добрый! Что то все перепуталась разьясните пожалуйста. У нас фирма из 20 человек помещение где работаем снимаем в аренду в БЦ. В компании работают бухгалтер и инженера. Используемое оборудование (компьютер, принтер, микроволновка , кондиционер и холодильник с чайником), есть сервер (сетевые ресурсы) - обслуживает это чудо системный администратор у него II группа административно-технический персонал до 1000В. Организацию работы по охране труда возложено на сотрудника компании ( у него есть ДПО -специалист по охране труда)- должности специалиста по охране труда такой нет. На него же возложены обязанности по проведению инструктажа и присвоение I-групы неэлектротехническому персоналу по электробезопасности экзамен сдавал 16.01.2023. -IV- группа административно-технический персонал. Если в фирме перегорела лампачка или отключился кондиционер - приходит ответственный сотрудник от БЦ решает эти вопросы.

Вопросы - 1. Нужно ли назначать ответственного за электрохозяйство и его заместителя?

2. Если сдавали экзамен 16.01.2023 нужно сдавать внеочереднуцю проверку знаний по 811?

3. Очередная проверка знаний через 12 месяцев или через 3 года.

Ответы (1)

_RosSiaЭксперт
6 апр. 2023 г.· #3

⮑ Moson

  1. Если аренда у юр лица и выполняются условия п.8 а.5 ПТЭЭП, то ответственный за ЭХ может быть само Юр.Лицо. Т.е. можно не назначать. Но опять же уточните...
  2. Нет не нужно, вы и так по новым сдавали получается уже.
  3. СОТ вообще не АТП, 1 раз в 3 года если не организует работу в ЭУ. Тут конкретнее кому проверка знаний??? Если то сдавали то загляните в удостоверение))
Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.