← Все вопросы/Электробезопасность
Электробезопасность#заземление

Заземление от станка?

KN
Опубликовано 3 апр. 2023 г.

Коллеги,добрый день!

Есть ли четкое требование, как прокладывать провод заземления от станка в оплётке или без нее?

П.1.7.121 ПУЭ "стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники"

Правильно я понимаю,что если кабель проложен без возможности какого либо изменения положения то можно в орле ее,а во всех других случаях без оплётки?

Ответы (1)

_RosSiaЭксперт
3 апр. 2023 г.· #2

⮑ Knopa тут руководствоваться следует прямо следующим пунктом ПУЭ 1.7.122))

Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE-проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.

Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве PE-проводников, если они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:

1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;

2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

Поэтому в вашем случае решать исходя из этих двух базисов. Т.к. если что-то случится и кто-то пострадает из-за отсутствие оплетки, я думаю Вы понимаете, что будет...

Ваш ответ
Войдите через единый профиль SpecID, чтобы помочь коллеге и получить баллы рейтинга.