← Все вопросы/Охрана труда
Охрана труда#пожарная охрана

Запрет размещения сварочного поста в цокольном этаже здания?

HA
Опубликовано 29 мар. 2023 г.

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, на что можно сослаться чтобы запретить размещение сварочного поста?

Ответы (2)

ОЛ
29 мар. 2023 г.· #2

⮑ hamkov92

Здесь https://vo.spec.help/d/6456-trebovaniya-k-svarocnym-postam вы задаете вопрос такой же но наоборот немного.

Зачем плодить темы?

Если нужно запретить, то пункт 16 правил противопожарного режима. Чтобы его обойти, необходим план БТИ с наличием специальных помещений или проект на здание в котором тоже указаны производственные помещения в цоколе. Если этого нет, то любые мастерские под запретом.

Второй вариант, посчитать экономику, во сколько обойдется сделать все по правилам. А там не только пожарка, но и промбезопасность и охрана труда. Обеспечение отдельной приточно-вытяжной вентиляции, противопожарные перегородки/стены, категорирование (а в категорировании могут и отказать), пути эвакуации и т.д.

Olka
OlkaЭксперт
29 мар. 2023 г.· #3

ПУЭ п.7.6.33- 7.6.44 можно использовать